Sistema en Cascada y sus Aplicaciones
Los sistemas en cascada han sido utilizados para
aplicaciones donde la relación de compresión de los refrigerantes es
muy alta y/o donde se requieren temperaturas de evaporación realmente
bajas (<-50C). Últimamente este tipo de sistema se ha vuelto más
popular al ser necesario en aplicaciones de baja temperatura utilizando
R744 (CO2) como refrigerante en sistemas conocidos como subcríticos.
Distintos sectores encuentran en los sistemas en cascada
la mejor solución para lograr eficiencia y rendimiento en sistemas de
baja temperatura.
,
Los sistemas en cascada han sido utilizados para aplicaciones
donde la relación de compresión de los refrigerantes es muy alta y/o
donde se requieren temperaturas de evaporación realmente bajas
(<-50C). Últimamente este tipo de sistema se ha vuelto más popular
al ser necesario en aplicaciones de baja temperatura utilizando R744
(CO2) como refrigerante en sistemas conocidos como subcríticos.
¿Qué es un sistema en cascada?
Un sistema en cascada consta de dos sistemas independientes
de una etapa, donde el sistema con temperatura de evaporación más baja
utiliza un intercambiador como condensador para rechazar el calor del
mismo, utilizando el evaporador del sistema con temperatura de
evaporación más alta. Normalmente se usan refrigerantes diferentes y su
aplicación es mayormente para aplicaciones de baja o ultra baja
temperatura. (ver diagrama 1 y 3).
|
Diagrama 1 dos sistemas de un etapa = Sistema en cascada |
Beneficios
Al utilizar un sistema en cascada se disminuye la relación de
compresión de cada sistema, lo que hace que la eficiencia volumétrica
aumente en cada una de las etapas y, por lo tanto, el sistema en su
totalidad sea más eficiente por lo que también se necesita menos
desplazamiento de los compresores. Así mismo, la temperatura de descarga
(ver gráfica 1) disminuye en comparación a un sistema de una
sola etapa, lo cual beneficia la temperatura del aceite y a la buena
lubricación del compresor.
Relación de compresión PR, donde P2 es la presion de descarga en psia y P1 es la presión de succión en psia.
Relación de compresión, es el resultado de la división de la presión de descarga y la presión de succión en psia.
Psia = Psig+14.7psi
Psig es la presión manométrica.
Psia es la presión absoluta incluyendo la presión atmosférica.
|
Gráfica 1 Comparativo temperatura de descarga
|
Por
otro lado, normalmente se utilizan refrigerantes llamados de alta
presión cuyas características permiten que la presión de succión sea
positiva y no sea necesario trabajar en vacío, aun cuando la temperatura
saturada de succión (TSS) sea muy baja. Los refrigerantes R23 y R508B
son los más populares para este tipo de aplicaciones.
En
la tabla PT se pude observar la temperatura saturada a diferentes
presiones comparada con R22 o R404A. A -6.6C (20F) de temperatura se
puede ver la diferencia en presiones.
Tabla 1 (Comparativo tabla PT R508B, R404A, R23 y R22)
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
TEMP (F)
|
R508B (psig)
|
TEMP (F)
|
R404A (psig)
|
TEMP (F)
|
R-23 (psig)
|
TEMP (F)
|
R-22 (psig)
|
-125
|
0.5
|
-40
|
4.3
|
-125
|
7.8”
|
-40
|
0.5
|
-120
|
3.1
|
-35
|
6.8
|
-120
|
4.0”
|
-35
|
2.6
|
-115
|
6.0
|
-30
|
9.5
|
-115
|
0.3
|
-30
|
4.9
|
-110
|
9.3
|
-25
|
12.5
|
-110
|
2.9
|
-25
|
7.4
|
-105
|
12.9
|
-20
|
15.7
|
-105
|
5.8
|
-20
|
10.1
|
-100
|
16.9
|
-15
|
19.3
|
-100
|
9.0
|
-15
|
13.2
|
-95
|
21.4
|
-10
|
23.2
|
-95
|
12.7
|
-10
|
16.5
|
-90
|
26.4
|
-5
|
27.5
|
-90
|
16.7
|
-5
|
20.1
|
-85
|
31.8
|
0
|
32.1
|
-85
|
21.3
|
0
|
24.0
|
-80
|
37.8
|
5
|
37.0
|
-80
|
26.3
|
5
|
28.2
|
-75
|
44.4
|
10
|
42.4
|
-75
|
31.8
|
10
|
32.8
|
-70
|
51.5
|
15
|
48.2
|
-70
|
37.9
|
15
|
37.7
|
-65
|
59.3
|
20
|
54.5
|
-65
|
44.6
|
20
|
43.0
|
-60
|
67.8
|
25
|
61.2
|
-60
|
52.0
|
25
|
48.8
|
-55
|
76.9
|
30
|
68.4
|
-55
|
60.0
|
30
|
54.9
|
-50
|
86.8
|
35
|
76.1
|
-50
|
68.7
|
35
|
61.5
|
-45
|
97.5
|
40
|
84.4
|
-45
|
78.1
|
40
|
68.5
|
-40
|
109
|
45
|
93.2
|
-40
|
88.3
|
45
|
76
|
-35
|
121
|
50
|
103
|
-35
|
99.4
|
50
|
84
|
-30
|
135
|
55
|
113
|
-30
|
111
|
55
|
92.6
|
-25
|
149
|
60
|
123
|
-25
|
124
|
60
|
102
|
-20
|
164
|
65
|
135
|
-20
|
138
|
70
|
121
|
-15
|
180
|
70
|
147
|
-15
|
152
|
80
|
144
|
-10
|
197
|
80
|
173
|
-10
|
168
|
90
|
168
|
-5
|
216
|
90
|
202
|
-5
|
185
|
100
|
196
|
0
|
235
|
100
|
234
|
0
|
203
|
110
|
226
|
5
|
256
|
110
|
270
|
5
|
222
|
120
|
260
|
10
|
278
|
120
|
310
|
10
|
242
|
130
|
297
|
15
|
301
|
130
|
353
|
15
|
264
|
140
|
337
|
20
|
326
|
140
|
401
|
20
|
297
|
150
|
382
|
Precauciones de operación y diseño
Para
utilizar un sistema en cascada se necesita observar que los
compresores estén dentro de los límites de aplicación, que se
encuentren bien lubricados y cuidar que no llegue líquido por la
succión. En el sistema de alta esto no representa un problema ya que es
básicamente un sistema de MT de los ya conocidos.
Para
el sistema de baja, hay otros parámetros que se tienen que cuidar. Por
ejemplo la temperatura de retorno de gas no debe de ser menor a -60ºC
por precaución de no dañar el compresor, ya que este está hecho de
fierro fundido.
También
se debe de cuidar la temperatura del aceite para asegurar que tenga la
viscosidad adecuada tanto para que retorne el aceite como para que
lubrique adecuadamente el compresor. Normalmente se requiere una
temperatura de retorno de gas al compresor o un sobrecalentamiento alto
(>20K). Para esto se utiliza un intercambiador entre la línea de
succión y de líquido.
En
el caso del aceite, se tiene que evitar que este se vaya al sistema
teniendo un separador de aceite generosamente dimensionado y de alta
eficiencia.
De
no regresar el aceite, tal vez sea necesario ciclos de “deshielo” para
subir la presión de succión, aumentar el flujo másico y disminuir la
viscosidad del aceite al aumentar la temperatura del mismo y así
retornar este al compresor. Se puede utilizar otro refrigerante que
ayude a disminuir la viscosidad del aceite como el R600 (butano) o R601
(pentano). Normalmente este último método se tiene que probar agregando
sólo gramos de estos refrigerantes hasta obtener el resultado
necesario. La cantidad de R600 o R601 depende del tamaño del sistema.
Por
otra parte, al trabajar con temperaturas tan bajas, se requiere un
aislamiento tanto de tuberías como de todas las partes que estén
expuestas y que tengan una temperatura más baja que la de rocío y siendo
este aislamiento suficiente en las partes donde la temperatura este
debajo de 0ºC. Esto es para evitar condensación y/o congelamiento de la
humedad en el ambiente.
|
Diagrama 2. Sistema en cascada que muestra tanque de reexpansión
|
Por
las altas presiones que tienen estos refrigerantes (R508B, R23, R744)
se requieren válvulas de alivio y/o un tanque de reexpansión como
medida de seguridad para evitar que la alta presión dañe la tubería o
algún componente del sistema cuando se requiera mantenimiento o paros
prolongados. En algunos casos se utiliza una unidad independiente para
enfriar el recibidor y evitar que la presión aumente.
El
diagrama anterior muestra un sistema en cascada donde se utiliza un
intercambiador entre líquido y succión para aumentar la temperatura de
retorno del gas al compresor tanto en la etapa de baja (R23) como en la
etapa de alta (R404A). También se pude apreciar el tanque de
reexpansión. En el diagrama, el condensador del sistema con R404A puede
ser enfriado por algún otro fluido o aire.
Aplicaciones
Hay
varias industrias que se benefician de este tipo de sistemas. La
industria farmacéutica utiliza un proceso llamado liofilización donde
utiliza temperaturas muy bajas en conjunto con bombas de vacío para
congelar y luego sublimar H2O y así deshidratar el producto.
La
industria aeronáutica y automotriz se beneficia de este tipo de
sistemas utilizándola en cámaras de prueba donde necesitan temperaturas
de hasta -90ºC para medir la fiabilidad y durabilidad de partes.
La
industria alimenticia utiliza sistemas en cascada para conservación de
congelados de grandes bodegas o centros de distribución. La eficiencia
que ofrece un sistema en cascada puede ser mayor a un sistema de una
sola etapa.
La medicina toma ventaja de este tipo de sistemas al conservar tejidos, plasma, vacunas y otros productos biológicos.
En procesos industriales se utiliza para la licuefacción de gases para separarlos y poder almacenarlos.
En
supermercados, grandes bodegas y centros de distribución, últimamente
se pueden encontrar estos sistemas de refrigeración de última
generación utilizando R744 (CO2) como refrigerante en los
sistemas de baja temperatura. Los supermercados más importantes en
varios países como Alemania, Australia, Brasil, Estados Unidos, Canadá,
Austria, Inglaterra, ente otros, han empezado a buscar alternativas
para disminuir sus emisiones de CO2. Hay dos formas de
disminuir estas emisiones, la primera es buscando sistemas más
eficientes donde las emisiones producidas por la energía eléctrica
utilizada por el sistema de refrigeración y AC disminuyen; la segunda,
es buscando refrigerantes alternativos o naturales que tengan un GWP
(Potencial de Calentamiento Global) menor.
Un primer paso se ha dado en utilizar R744 (CO2)
con un GWP de 1.0 en sistemas de refrigeración de baja temperatura
aplicándolos en cascada. Donde la parte de alta además de condensar y
rechazar el calor de la etapa de baja también es el sistema de media
temperatura, ya sea con R134a, R404A o R717 (NH3). (Ver diagrama 3).
|
Diagrama
3. Sistema típico aplicado en supermercados. Lado derecho sistemas de
baja temperatura; lado izquierdo, sistemas de media temperatura e
intercambiador (condensador) del sistema de baja
|
En
lo que respecta a la eficiencia, esta es mejor en un 3-5% dependiendo
del diseño y control del sistema. Por lo que estos sistemas se vuelven
viables y competitivos por la parte ecológica y por el lado de la
eficiencia.
Los sistemas en cascada son una solución para cuando se requiere trabajar con refrigerantes con alta presión como el CO2
y cuando se requiere llegar a temperaturas muy bajas. Estos sistemas
son más eficientes que un sistema de una sola etapa cuando la relación
de compresión es muy alta.
——————————————————————————————————————-
Por
otro lado, normalmente se utilizan refrigerantes llamados de alta
presión cuyas características permiten que la presión de succión sea
positiva y no sea necesario trabajar en vacío, aun cuando la temperatura
saturada de succión (TSS) sea muy baja. Los refrigerantes R23 y R508B
son los más populares para este tipo de aplicaciones.
En
la tabla PT se pude observar la temperatura saturada a diferentes
presiones comparada con R22 o R404A. A -6.6C (20F) de temperatura se
puede ver la diferencia en presiones.
Tabla 1 (Comparativo tabla PT R508B, R404A, R23 y R22)
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
PRESIÓN-TEMPERATURA
|
TEMP (F)
|
R508B (psig)
|
TEMP (F)
|
R404A (psig)
|
TEMP (F)
|
R-23 (psig)
|
TEMP (F)
|
R-22 (psig)
|
-125
|
0.5
|
-40
|
4.3
|
-125
|
7.8”
|
-40
|
0.5
|
-120
|
3.1
|
-35
|
6.8
|
-120
|
4.0”
|
-35
|
2.6
|
-115
|
6.0
|
-30
|
9.5
|
-115
|
0.3
|
-30
|
4.9
|
-110
|
9.3
|
-25
|
12.5
|
-110
|
2.9
|
-25
|
7.4
|
-105
|
12.9
|
-20
|
15.7
|
-105
|
5.8
|
-20
|
10.1
|
-100
|
16.9
|
-15
|
19.3
|
-100
|
9.0
|
-15
|
13.2
|
-95
|
21.4
|
-10
|
23.2
|
-95
|
12.7
|
-10
|
16.5
|
-90
|
26.4
|
-5
|
27.5
|
-90
|
16.7
|
-5
|
20.1
|
-85
|
31.8
|
0
|
32.1
|
-85
|
21.3
|
0
|
24.0
|
-80
|
37.8
|
5
|
37.0
|
-80
|
26.3
|
5
|
28.2
|
-75
|
44.4
|
10
|
42.4
|
-75
|
31.8
|
10
|
32.8
|
-70
|
51.5
|
15
|
48.2
|
-70
|
37.9
|
15
|
37.7
|
-65
|
59.3
|
20
|
54.5
|
-65
|
44.6
|
20
|
43.0
|
-60
|
67.8
|
25
|
61.2
|
-60
|
52.0
|
25
|
48.8
|
-55
|
76.9
|
30
|
68.4
|
-55
|
60.0
|
30
|
54.9
|
-50
|
86.8
|
35
|
76.1
|
-50
|
68.7
|
35
|
61.5
|
-45
|
97.5
|
40
|
84.4
|
-45
|
78.1
|
40
|
68.5
|
-40
|
109
|
45
|
93.2
|
-40
|
88.3
|
45
|
76
|
-35
|
121
|
50
|
103
|
-35
|
99.4
|
50
|
84
|
-30
|
135
|
55
|
113
|
-30
|
111
|
55
|
92.6
|
-25
|
149
|
60
|
123
|
-25
|
124
|
60
|
102
|
-20
|
164
|
65
|
135
|
-20
|
138
|
70
|
121
|
-15
|
180
|
70
|
147
|
-15
|
152
|
80
|
144
|
-10
|
197
|
80
|
173
|
-10
|
168
|
90
|
168
|
-5
|
216
|
90
|
202
|
-5
|
185
|
100
|
196
|
0
|
235
|
100
|
234
|
0
|
203
|
110
|
226
|
5
|
256
|
110
|
270
|
5
|
222
|
120
|
260
|
10
|
278
|
120
|
310
|
10
|
242
|
130
|
297
|
15
|
301
|
130
|
353
|
15
|
264
|
140
|
337
|
20
|
326
|
140
|
401
|
20
|
297
|
150
|
382
|
Precauciones de operación y diseño
Para
utilizar un sistema en cascada se necesita observar que los
compresores estén dentro de los límites de aplicación, que se
encuentren bien lubricados y cuidar que no llegue líquido por la
succión. En el sistema de alta esto no representa un problema ya que es
básicamente un sistema de MT de los ya conocidos.
Para
el sistema de baja, hay otros parámetros que se tienen que cuidar. Por
ejemplo la temperatura de retorno de gas no debe de ser menor a -60ºC
por precaución de no dañar el compresor, ya que este está hecho de
fierro fundido.
También
se debe de cuidar la temperatura del aceite para asegurar que tenga la
viscosidad adecuada tanto para que retorne el aceite como para que
lubrique adecuadamente el compresor. Normalmente se requiere una
temperatura de retorno de gas al compresor o un sobrecalentamiento alto
(>20K). Para esto se utiliza un intercambiador entre la línea de
succión y de líquido.
En
el caso del aceite, se tiene que evitar que este se vaya al sistema
teniendo un separador de aceite generosamente dimensionado y de alta
eficiencia.
De
no regresar el aceite, tal vez sea necesario ciclos de “deshielo” para
subir la presión de succión, aumentar el flujo másico y disminuir la
viscosidad del aceite al aumentar la temperatura del mismo y así
retornar este al compresor. Se puede utilizar otro refrigerante que
ayude a disminuir la viscosidad del aceite como el R600 (butano) o R601
(pentano). Normalmente este último método se tiene que probar agregando
sólo gramos de estos refrigerantes hasta obtener el resultado
necesario. La cantidad de R600 o R601 depende del tamaño del sistema. |
muy buen aporte, tengo una duda por último se comenta que se pueden mezclar el gas que estamos usando en el sistema de baja presión con R600 para así mejorar el retorno del aceite? curioso!
ResponderEliminarhola compañero de hecho las mezclas de los refrigerante nuevos , contienen una proporción de los r-600 para asegurar un mejor retorno de aceite , un saludo
ResponderEliminarHola, a todos agradesco el articulo, saben tengo un sitema de este tipo, donde la temperatura es de -60°C.
ResponderEliminarlleva segun la etiqueta gas R404A en un compresor y en otro compresor igual R 23,Por defecto de soldadura tubo una fuga, se reemplazo el filtro, se hizo vacio pero mi compañero, con mas experiencia que yo ,indico que se recargara con gas R404A, El compresor de R23 Obiamente segun yo y en la practica fue asi, el equipo no congela es decir no baja mas alla de 10°C, Tengo 2 preguntas A) Creen que se alla contaminado el aceite con la recargada de gas R404a en lugar del R23 ?, 2) Que otro gas puedo utilizar en lugar del R23, tengo un poco de SUVA 95.. Algun consejo ?? Es una camara climatica CTS T-65/50. En espara de su valiosa colavoracion y consejo quedo a sus ordenes. Muchas gracias.