| POSIBLES FALLAS DEL EVAPORADOR Y SU SOLUCIÓN |
| PROBLEMA |
CAUSAS POSIBLES |
MEDIDAS CORRECTIVAS POSIBLES |
| El o los ventiladoresno funcionan |
1. Interruptor principal abierto |
1. Cierre el interruptor |
| 2. Fusibles fundidos |
2. Reemplace los fusibles. Revise si hay algún corto circuito o condiciones de sobrecarga |
| 3. Motor defectuoso |
3. Reemplace el motor |
| 4. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
4. Reemplace el componente defectuoso |
| 5. Está deshielando el evaporador |
5. Espere a que se complete el ciclo |
| 6. El serpentín no se enfría lo suficiente para restablecer el termostato |
6. Ajuste el termostato del retardador del ventilador |
| Temperatura de cuarto demasiado alta |
1. Calibración demasiado alta del termostato de cuarto |
1. Ajuste el termostato |
| 2. Sobrecalentamiento demasiado alto |
2. Ajuste la válvula de expansión termostática |
| 3. Sistema bajo de refrigerante |
3. Agregue refrigerante |
| 4. Serpentín bloqueado o escarchado |
4. Deshiele el serpentín manualmente. Revise que los controles de deshielo funcionen correctamente |
| 5. Evaporador colocado muy próximoa la puerta |
5. Reubicar el evaporador o agregar una cortina de aire en la entrada de la puerta |
| 6. Infiltración de aire en grado extremo |
6. Sellar todos los posibles puntos donde el aire se infiltra en el cuarto |
| Acumulación de hielo en el techo, alrededor del evaporador y/o guardas del ventilador, venturi y hojas del ventilador |
1. Duración de deshielo demasiado largo |
1. Ajuste el termostato de terminaciónde deshielo |
| 2. El retardador del ventilador no retarda los ventiladores después del periodo de deshielo |
2. Termostato de deshielo defectuoso o mal ajustado |
| 3. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
3. Reemplace el componente defectuoso |
| 4. Demasiados deshielos |
4. Reduzca el número de deshielos |
| Serpentín escarchado o bloqueado durante el ciclo de deshielo |
1. La temperatura del serpentín no alcanza una temperatura superior al punto de congelación durante el deshielo |
1. Revise el funcionamiento de la resistencia |
| 2. Insuficientes ciclos de deshielo por día |
2. Ajuste el reloj para más ciclos de deshielo |
| 3. Ciclo de deshielo demasiado corto |
3. Ajuste el termostato de deshielo o reloj o para ciclos más largos |
| 4. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
4. Reemplace el componente defectuoso |
| Acumulación de hieloen la charola de drenado |
1. Resistencia defectuosa |
1. Reemplace la resistencia |
| 2. Inadecuada inclinación de la unidad |
2. Revise y ajuste si es necesario |
| 3. Línea de drenado tapada |
3. Limpie la línea de drenado |
| 4. Resistencia de la línea de drenado defectuosa |
4. Reemplace la resistencia |
| 5. Reloj o termostato defectuoso |
5. Reemplace el componente defectuoso |
| Congelación del serpentín inesperada |
1. Resistencia defectuosa |
1. Cambie la resistencia |
| 2. Localización del evaporador muy próxima a la puerta o a la entrada |
2. Reubique el evaporador |
| 3. Ajuste del deshielo debajo del tiempo de terminación del deshielo |
3. Suba más alto el ajuste del control determinación del deshielo |
| 4. No tiene la esprea del distribuidoro no es la correcta |
4. Agregue la esprea o reemplácela por la del orificio adecuado para las condiciones |
No hay comentarios: