POSIBLES FALLAS DEL EVAPORADOR Y SU SOLUCIÓN |
PROBLEMA |
CAUSAS POSIBLES |
MEDIDAS CORRECTIVAS POSIBLES |
El o los ventiladoresno funcionan |
1. Interruptor principal abierto |
1. Cierre el interruptor |
2. Fusibles fundidos |
2. Reemplace los fusibles. Revise si hay algún corto circuito o condiciones de sobrecarga |
3. Motor defectuoso |
3. Reemplace el motor |
4. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
4. Reemplace el componente defectuoso |
5. Está deshielando el evaporador |
5. Espere a que se complete el ciclo |
6. El serpentín no se enfría lo suficiente para restablecer el termostato |
6. Ajuste el termostato del retardador del ventilador |
Temperatura de cuarto demasiado alta |
1. Calibración demasiado alta del termostato de cuarto |
1. Ajuste el termostato |
2. Sobrecalentamiento demasiado alto |
2. Ajuste la válvula de expansión termostática |
3. Sistema bajo de refrigerante |
3. Agregue refrigerante |
4. Serpentín bloqueado o escarchado |
4. Deshiele el serpentín manualmente. Revise que los controles de deshielo funcionen correctamente |
5. Evaporador colocado muy próximoa la puerta |
5. Reubicar el evaporador o agregar una cortina de aire en la entrada de la puerta |
6. Infiltración de aire en grado extremo |
6. Sellar todos los posibles puntos donde el aire se infiltra en el cuarto |
Acumulación de hielo en el techo, alrededor del evaporador y/o guardas del ventilador, venturi y hojas del ventilador |
1. Duración de deshielo demasiado largo |
1. Ajuste el termostato de terminaciónde deshielo |
2. El retardador del ventilador no retarda los ventiladores después del periodo de deshielo |
2. Termostato de deshielo defectuoso o mal ajustado |
3. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
3. Reemplace el componente defectuoso |
4. Demasiados deshielos |
4. Reduzca el número de deshielos |
Serpentín escarchado o bloqueado durante el ciclo de deshielo |
1. La temperatura del serpentín no alcanza una temperatura superior al punto de congelación durante el deshielo |
1. Revise el funcionamiento de la resistencia |
2. Insuficientes ciclos de deshielo por día |
2. Ajuste el reloj para más ciclos de deshielo |
3. Ciclo de deshielo demasiado corto |
3. Ajuste el termostato de deshielo o reloj o para ciclos más largos |
4. Reloj o termostato de deshielo defectuoso |
4. Reemplace el componente defectuoso |
Acumulación de hieloen la charola de drenado |
1. Resistencia defectuosa |
1. Reemplace la resistencia |
2. Inadecuada inclinación de la unidad |
2. Revise y ajuste si es necesario |
3. Línea de drenado tapada |
3. Limpie la línea de drenado |
4. Resistencia de la línea de drenado defectuosa |
4. Reemplace la resistencia |
5. Reloj o termostato defectuoso |
5. Reemplace el componente defectuoso |
Congelación del serpentín inesperada |
1. Resistencia defectuosa |
1. Cambie la resistencia |
2. Localización del evaporador muy próxima a la puerta o a la entrada |
2. Reubique el evaporador |
3. Ajuste del deshielo debajo del tiempo de terminación del deshielo |
3. Suba más alto el ajuste del control determinación del deshielo |
4. No tiene la esprea del distribuidoro no es la correcta |
4. Agregue la esprea o reemplácela por la del orificio adecuado para las condiciones |