Barras conductoras (pletinas)
CÁLCULO DEL ESPACIO ENTRE SOPORTES DE BARRAS CONDUCTORAS
Nos referimos en esta página a los soportes de los embarrados
conductores para la distribución de corriente en armarios eléctricos.
Las enormes fuerzas electromagnéticas de atracción y repulsión que se
generan entre las barras en un embarrado de distribución cuando aparecen
las corrientes de cortocircuito pueden destruirlo completamente en
cuestión de segundos, arrancando los soportes y cuantos conductores
estén conectados en las barras y destruyendo también la mayor parte del
aparellaje que se encuentre situado en los alrededores. Por eso es muy
importante asegurarse de que cuando aparezcan las corrientes de
cortocircuito, los soportes que sujetan las barras aguantarán dichas
fuerzas electromagnéticas sin deformarse para mantener en todo momento
las barras conductoras en su sitio. La solución a este problema, de
entrada es muy simple: Los soportes se instalarán mas juntos (menor
separación entre ellos) cuanto mayor sea la posible intensidad de
cortocircuito calculada en el punto de alimentación de las barras. En
efecto, una solución muy simple, pero tampoco nos interesa "coser"
literalmente el embarrado con soportes, entre otras cosas, por el coste
económico que esto conllevaría y porque cuantos más soportes instalemos,
mas reducimos la superficie de conexión para derivaciones. La cuestión
es ahora, ¿ A que distancia máxima debemos instalar los soportes de
barras para garantizar el aguante ante las corrientes de cortocircuito ?La distancia máxima entre soportes de embarrados para poder resistir las corrientes de cortocircuito correspondientes, dependen de muchos factores. Algunos de ellos son comunes y otros dependen del fabricante del material con el que realizamos el montaje. Los factores comunes son:
- La intensidad nominal del embarrado
- Nº de pletinas por fase
- Medidas, sección y constitución de las pletinas (habitualmente son de cobre)
- Posición geométrica y situación de las pletinas
- La intensidad de cortocircuito (Icc) en kA (quiloamperios)
- La forma, constitución y sistemas de fijación de los herrajes utilizados como soportes.
- La forma, constitución y sistemas de fijación de los aislantes que sirven para soportar las barras encima de los herrajes
A continuación ofrecemos la tabla del fabricante de la máximas entre soportes de embarrados en función de la corriente de cortocircuito.
Erico
UBS - CALCULO DEL ESPACIO ENTRE SOPORTES
CALCULO DEL ESPACIO ENTRE SOPORTES ( en mm, según Icc)
CÓDIGO DE LECTURA
-
Ej. : Tipo 1/5 TN
1 = 1 barra por fase
5 = espesor barra 5 mm
TN = Trifásico + neutro
-
Ej. : Tipo 2/10 T
2 = 2 barras por fase
10 = espesor barra 10 mm
T = Trifásico
TIPO 1/5 TN 1700 A
Icc eff. En kA
|
12
|
23
|
30
|
39
|
52
|
66
|
69
|
75
|
1 BARRA 5 MM POR FASE
|
||||||||
30x5
|
599
|
297
|
228
|
175
|
125
|
*
|
*
|
*
|
40x5
|
692
|
343
|
263
|
202
|
144
|
114
|
109
|
100
|
50x5
|
774
|
384
|
294
|
226
|
162
|
127
|
122
|
112
|
63x5
|
869
|
431
|
330
|
254
|
182
|
143
|
137
|
120
|
80x5
|
979
|
486
|
372
|
286
|
205
|
156
|
142
|
120
|
100x5
|
1000
|
544
|
417
|
320
|
229
|
156
|
142
|
120
|
125x5
|
1000
|
608
|
466
|
358
|
252
|
156
|
142
|
120
|
TIPO 1/10 TN 2250 A
Icc eff.en kA |
12
|
23
|
30
|
39
|
52
|
66
|
69
|
75
|
85
|
95
|
1 BARRA 10 MM POR FASE
|
||||||||||
30x10
|
1000
|
596
|
456
|
351
|
251
|
197
|
189
|
174
|
151
|
121
|
40x10
|
1000
|
688
|
527
|
405
|
290
|
228
|
218
|
195
|
151
|
121
|
50x10
|
1000
|
769
|
590
|
453
|
324
|
252
|
230
|
195
|
151
|
121
|
60x10
|
1000
|
843
|
646
|
497
|
355
|
252
|
230
|
195
|
151
|
121
|
80x10
|
1000
|
973
|
746
|
574
|
406
|
252
|
230
|
195
|
151
|
121
|
100xl0
|
1000
|
1000
|
834
|
641
|
406
|
252
|
230
|
195
|
151
|
121
|
120x10
|
1000
|
1000
|
914
|
703
|
406
|
252
|
230
|
195
|
151
|
121
|
TIPO 1/10 TN 160 Y TIPO 1/10 TN 200 3500A
Icc eff. En kA | 12 | 23 | 30 | 39 | 52 | 66 | 69 | 75 | 85 | 95 |
1 BARRA 10 MM POR FASE | ||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 793 | 406 | 252 | 230 | 195 | 151 | 121 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 793 | 406 | 252 | 230 | 195 | 151 | 121 |
TIPO 4/5 TN 3500 A
TIPO 4/5 TN
UBS - CALCULO DEL ESPACIO ENTRE SOPORTES
TIPO 2/10 T 3600 A
Icc eff. en kA |
12 | 23 | 30 | 39 | 52 | 66 | 69 | 75 | 85 | 95 | 105 | ||
1 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||||
30x10 | 1000 | 747 | 572 | 440 | 315 | 248 | 237 | 218 | 192 | 172 | 155 | ||
40xl0 | 1000 | 863 | 661 | 508 | 364 | 286 | 274 | 252 | 222 | 191 | 156 | ||
50xl0 | 1000 | 965 | 739 | 568 | 407 | 320 | 306 | 282 | 238 | 191 | 156 | ||
60x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 338 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
80x10 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
100x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
120xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
2 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||||
30x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 336 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
40xl0 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
50x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
50xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 861 | 631 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
80x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
100xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 | ||
120x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 |
TIPO 2/10 TN 3600A
Icc eff en kA | 12 | 23 | 30 | 39 | 52 | 66 | 69 | 75 | 85 | 95 | 105 |
1 BARRA 10 MM POR FASE | |||||||||||
30x10 | 1000 | 747 | 572 | 440 | 315 | 248 | 237 | 218 | 192 | 172 | 155 |
40xl0 | 1000 | 863 | 661 | 508 | 364 | 286 | 274 | 252 | 222 | 199 | 180 |
50x10 | 1000 | 965 | 739 | 568 | 407 | 320 | 306 | 282 | 248 | 222 | 194 |
60x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 336 | 309 | 272 | 237 | 194 |
80x10 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 405 | 388 | 357 | 296 | 237 | 194 |
100xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 453 | 433 | 381 | 296 | 237 | 194 |
120xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 492 | 450 | 381 | 296 | 237 | 194 |
2 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||
30x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 336 | 309 | 272 | 243 | 220 |
40x10 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 405 | 388 | 357 | 314 | 281 | 237 |
50x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 453 | 433 | 399 | 352 | 290 | 237 |
60xl0 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 497 | 475 | 437 | 362 | 290 | 237 |
80x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 728 | 574 | 549 | 466 | 362 | 290 | 237 |
100x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 814 | 601 | 550 | 466 | 362 | 290 | 237 |
120x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 892 | 601 | 550 | 466 | 362 | 290 | 237 |
TIPO2/10T160 Y TIPO 2/10 T 200 5700 A
Icc eff. En kA | 12 | 23 | 30 | 39 | 52 | 66 | 69 | 75 | 85 | 95 | 105 |
1 BARRA 10 MM POR FASE | |||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 |
2 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 639 | 396 | 362 | 306 | 238 | 191 | 156 |
TIPO 3/10 TN 4500 A
Icc eff en kA | 12 | 23 | 30 | 39 | 52 | 66 | 69 | 75 | 85 | 95 | 105 |
1 BARRA 10 MM POR FASE |
|||||||||||
30xl0 | 1000 | 747 | 572 | 440 | 315 | 248 | 237 | 218 | 192 | 172 | 155 |
10x10 | 1000 | 863 | 661 | 508 | 364 | 286 | 274 | 252 | 222 | 199 | 180 |
50x10 | 1000 | 965 | 739 | 568 | 407 | 320 | 306 | 282 | 248 | 222 | 194 |
50x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 336 | 309 | 272 | 237 | 194 |
80x10 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 405 | 388 | 357 | 296 | 237 | 194 |
100x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 453 | 433 | 381 | 296 | 237 | 194 |
120x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 492 | 450 | 381 | 296 | 237 | 194 |
2 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||
30x10 | 1000 | 1000 | 810 | 623 | 446 | 351 | 336 | 309 | 272 | 243 | 205 |
40x10 | 1000 | 1000 | 935 | 719 | 515 | 405 | 388 | 357 | 313 | 250 | 205 |
50x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 804 | 576 | 453 | 433 | 399 | 313 | 250 | 205 |
50x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 497 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
80x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 728 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
100x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 814 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
120x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
3 BARRAS IOMM PORFASE | |||||||||||
30x10 | 1000 | 1000 | 992 | 763 | 546 | 430 | 411 | 378 | 313 | 250 | 205 |
40x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 881 | 631 | 497 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
50x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 985 | 705 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
60x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 772 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
80x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
100x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 637 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
120x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
TIPO 3/10 TN 160 Y TIPO 3/10 TN 200 7400 A
1 BARRA 10 MM POR FASE | |||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 728 | 492 | 450 | 381 | 296 | 237 | 194 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 793 | 492 | 450 | 381 | 296 | 237 | 194 |
2 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
3 BARRAS 10 MM POR FASE | |||||||||||
160x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
200x10 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 837 | 519 | 475 | 402 | 313 | 250 | 205 |
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE PLETINAS Y BARRAS DE COBRE
PLETINAS RÍGIDAS DE COBRE
Peso por metro lineal
|
|||
Medidas (mm) | Peso (Kg.) | Medidas (mm) | Peso (Kg.) |
10x6 | 0,534 | 40x5 | 1,780 |
12x5 | 0,535 | 40x6 | 2,136 |
15x2 | 0,267 | 40x8 | 2,848 |
15x3 | 0,400 | 40x10 | 3,560 |
15x5 | 0,668 | 45x4 | 1,602 |
20x2 | 0,356 | 50x4 | 1,780 |
20x3 | 0,534 | 50x5 | 2,225 |
20x4 | 0,712 | 50x6 | 2,670 |
20x5 | 0,890 | 50x8 | 3,560 |
20x6 | 1,068 | 50x10 | 4,450 |
20x8 | 1,424 | 60x4 | 2,136 |
20x10 | 1,780 | 60x5 | 2,670 |
25x3 | 0,668 | 60x6 | 3,204 |
25x4 | 0,890 | 60x8 | 4,272 |
25x5 | 1,113 | 60x10 | 5,340 |
25x10 | 2,225 | 70x5 | 3,115 |
30x3 | 0,801 | 70x10 | 6,230 |
30x4 | 1,068 | 80x5 | 3,560 |
30x5 | 1,335 | 80x6 | 4,272 |
30x6 | 1,602 | 80x8 | 5,696 |
30x8 | 2,136 | 80x10 | 7,120 |
30x10 | 2,670 | 90x10 | 8.010 |
35x3 | 0,935 | 100x5 | 4,450 |
35x4 | 1,246 | 100x6 | 5,340 |
35x10 | 3,115 | 100x8 | 7,120 |
40x4 | 1,424 | 100x10 | 8,900 |
100x12 | 10,680 |
BARRAS CIRCULARES DE COBRE
Peso por metro lineal | |||
Diámetro (mm) | Peso (Kg.) | Diámetro (mm) | Peso (Kg.) |
5 | 0,175 | 15 | 1,573 |
6 | 0,252 | 16 | 1,789 |
7 | 0,342 | 18 | 2,265 |
8 | 0,447 | 20 | 2,796 |
9 | 0,566 | 22 | 3,383 |
10 | 0,699 | 23 | 3,698 |
11 | 0,845 | 25 | 4,369 |
12 | 1,006 | 28 | 5,480 |
14 | 1,370 | 30 | 6,291 |
CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS Y ELÉCTRICAS DE PLETINAS Y BARRAS DE COBRE
Estado | Diámetro o distancia entre caras (mm) | Características mecánicas | Características eléctricas | |||||
Resistencia mecánica a la tracción (N/mm²) | Límite elástico convec. Rp0,2N/mm² | Alarg. % mínimo S/200mm. | Dureza HB2,5/62,5 valor aprox. | Resistividad eléctrica (ohm·mm/m²) max | Conduct. eléctrica (m/ohm·mm²) min | IACS% | ||
Recocido | 5 a 15 | 200 a 250 | 120 | 30 | 45 a 70 | 0,01754 | 57 | 98,3 |
Duro | 6 a 30 | 290 a 360 | 250 | 2 | 80 a 105 | 0,01786 | 56 | 96,5 |
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN PLETINA CIRCULAR DE COBRE
Intensidades
admisibles para barras de sección circular, siempre suponiendo una
temperatura de aire de 35ºC y máxima de la pletina de 65ºC.
Diámetro
|
Sección
|
Peso (1)
|
Corriente permanente en A
Corriente continua y Corriente alterna hasta 60 Hz |
Valores estáticos
|
|||
mm
|
mm2
|
kg/m
|
Pintado
|
Desnudo
|
J
cm4 |
W
cm3 |
i
cm |
5
|
19,6
|
0,175
|
95
|
85
|
0,00306
|
0,0123
|
0,125
|
8
|
50,3
|
0,447
|
179
|
159
|
0,0201
|
0,0503
|
0,200
|
10
|
78,5
|
0,699
|
243
|
213
|
0,0491
|
0,0982
|
0,250
|
16
|
201
|
1,79
|
464
|
401
|
0,322
|
0,402
|
0,400
|
20
|
314
|
2,80
|
629
|
539
|
0,785
|
0,785
|
0,500
|
32
|
804
|
7,16
|
1160
|
976
|
5,15
|
3,22
|
0,800
|
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN PLETINA PLANA RÍGIDA DE ALUMINIO
Juego horizontal de pletinas paralelas verticales separadas
entre sí al menos el equivalente a su espesor en el caso de varias
pletinas por fase. Valores válidos para temperatura de aire de 35ºC y
temperatura de pletina de 65ºC.Ancho x Espesor | Sección | Corriente permanente en A | ||
Numero de barras | ||||
1 | 2 | 3 | ||
mm | mm2 | I |
II |
III |
20x5 | 99,1 | 254 | 446 | 570 |
20x10 | 199 | 393 | 730 | 1060 |
30x5 | 149 | 356 | 606 | 739 |
30x10 | 299 | 536 | 956 | 1670 |
40x5 | 199 | 456 | 952 | 898 |
40x10 | 399 | 677 | 1180 | 1650 |
50x5 | 249 | 556 | 916 | 1050 |
50x10 | 499 | 815 | 1400 | 1940 |
60x5 | 299 | 655 | 1070 | 1190 |
60x10 | 599 | 951 | 1610 | 2200 |
80x5 | 399 | 851 | 1360 | 1460 |
80x10 | 799 | 1220 | 2000 | 2660 |
100x5 | 499 | 1050 | 1650 | 1730 |
100x10 | 999 | 1480 | 2390 | 3110 |
INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE EN PLETINA PLANA RÍGIDA DE COBRE
Tabla 1. Juego horizontal de pletinas paralelas verticales
separadas entre sí al menos el equivalente a su espesor en el caso de
varias pletinas por fase. Valores válidos para temperatura de aire de
35ºC y temperatura de pletina de 65ºC.En el caso de pletinas tocándose unas con otras (formando un paquete) véase la tabla 2.
Ancho x Espesor | Sección | Corriente permanente en A | |||||||||||||||
Corriente alterna hasta 60 Hz | Corriente continua y corriente alterna 16 2/3 Hz | ||||||||||||||||
Pintado | Desnudo | Pintado | Desnudo | ||||||||||||||
Numero de barras | Numero de barras | Numero de barras | Numero de barras | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
mm | mm2 | I |
II |
III |
IIII |
I | II | III | IIII | I | II | III | IIII | I | II | III | IIII |
12x2 | 23,5 | 123 | 202 | 228 | 108 | 182 | 216 | 123 | 202 | 233 | 108 | 182 | 220 | ||||
15x2 | 29,5 | 148 | 240 | 261 | 128 | 212 | 247 | 148 | 240 | 267 | 128 | 212 | 252 | ||||
15x3 | 44,5 | 187 | 316 | 381 | 162 | 282 | 361 | 187 | 316 | 387 | 162 | 282 | 365 | ||||
20x2 | 39,5 | 189 | 302 | 313 | 162 | 264 | 298 | 189 | 302 | 321 | 162 | 266 | 303 | ||||
20x3 | 59,5 | 237 | 394 | 454 | 204 | 348 | 431 | 237 | 394 | 463 | 204 | 348 | 437 | ||||
20x5 | 99,1 | 319 | 560 | 728 | 274 | 500 | 690 | 320 | 562 | 729 | 274 | 502 | 687 | ||||
20x10 | 199 | 497 | 924 | 1320 | 427 | 825 | 1180 | 499 | 932 | 1300 | 428 | 832 | 1210 | ||||
25x3 | 74,5 | 287 | 470 | 525 | 245 | 412 | 498 | 287 | 470 | 536 | 245 | 414 | 506 | ||||
25x5 | 124 | 384 | 662 | 839 | 327 | 586 | 795 | 384 | 664 | 841 | 327 | 590 | 794 | ||||
30x3 | 89,5 | 337 | 544 | 593 | 285 | 476 | 564 | 337 | 546 | 608 | 286 | 478 | 575 | ||||
30x5 | 149 | 447 | 760 | 944 | 379 | 672 | 896 | 448 | 766 | 950 | 380 | 676 | 897 | ||||
30x10 | 299 | 676 | 1200 | 1670 | 573 | 1060 | 1480 | 683 | 1230 | 1630 | 579 | 1080 | 1520 | ||||
40x3 | 119 | 435 | 692 | 725 | 366 | 600 | 690 | 436 | 696 | 748 | 367 | 604 | 708 | ||||
40x5 | 199 | 573 | 952 | 1140 | 482 | 836 | 1090 | 576 | 966 | 1160 | 484 | 848 | 1100 | ||||
40x10 | 399 | 850 | 1470 | 2000 | 2580 | 715 | 1290 | 1770 | 2280 | 865 | 1530 | 2000 | 728 | 1350 | 1880 | ||
50x5 | 249 | 697 | 1140 | 1330 | 2010 | 583 | 994 | 1260 | 1920 | 703 | 1170 | 1370 | 588 | 1020 | 1300 | ||
50x10 | 499 | 1028 | 1720 | 2320 | 2950 | 852 | 1510 | 2040 | 2600 | 1050 | 1830 | 2360 | 875 | 1610 | 2220 | ||
60x5 | 299 | 826 | 1330 | 1510 | 2310 | 688 | 1150 | 1440 | 2210 | 836 | 1370 | 1580 | 2060 | 696 | 1190 | 1500 | 1970 |
60x10 | 599 | 1180 | 1960 | 2610 | 3290 | 985 | 1720 | 2300 | 2900 | 1230 | 2130 | 2720 | 3580 | 1020 | 1870 | 2570 | 3390 |
80x5 | 399 | 1070 | 1680 | 1830 | 2830 | 885 | 1450 | 1750 | 2720 | 1090 | 1770 | 1990 | 2570 | 902 | 1530 | 1890 | 2460 |
80x10 | 799 | 1500 | 2410 | 3170 | 3930 | 1240 | 2110 | 2790 | 3450 | 1590 | 2730 | 3420 | 4490 | 1310 | 2380 | 3240 | 4280 |
100x5 | 499 | 1300 | 2010 | 2150 | 3300 | 1080 | 1730 | 2050 | 3190 | 1340 | 2160 | 2380 | 3080 | 1110 | 1810 | 2270 | 2960 |
100x10 | 999 | 1810 | 2850 | 3720 | 4530 | 1490 | 2480 | 3260 | 3980 | 1940 | 3310 | 4100 | 5310 | 1600 | 2890 | 3900 | 5150 |
En le caso de que en vez de pletinas, utilicemos barras de sección circular las intensidades admisibles, siempre suponiendo una temperatura del aire de 35ºC i máxima de la pletina de 65ºC, las intensidades son las siguientes: tabla 3
TABLA 2
En el caso que no haya
distancia entre las pletinas de una misma fase, es decir, estén
colocadas tocándose unas con otras formando un paquete compacto, la
tabla a aplicar es la siguiente:
Ancho
x Espesor |
Sección
|
Peso (1)
|
Superficie
|
Corriente permanente en A
Corriente continua y alterna nº de barras |
|||||||||
mm
|
mm2
|
kg/m
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
|
80x10
|
799
|
7,11
|
Pintada
|
1500
|
2360
|
||||||||
Desnuda
|
1240
|
1960
|
|||||||||||
100x10
|
999
|
8,89
|
Pintada
|
1810
|
2870
|
3660
|
4390
|
5080
|
5740
|
6390
|
7030
|
7660
|
8290
|
Desnuda
|
1490
|
2370
|
3020
|
3620
|
4190
|
4740
|
5270
|
5800
|
6320
|
6840
|
TABLA 3
Intensidades admisibles
para barras de sección circular, siempre suponiendo una temperatura de
aire de 35ºC y máxima de la pletina de 65ºC.
Diámetro
|
Sección
|
Peso (1)
|
Corriente permanente en A
Corriente continua y Corriente alterna hasta 60 Hz |
Valores estáticos
|
|||
mm
|
mm2
|
kg/m
|
Pintado
|
Desnudo
|
J
cm4 |
W
cm3 |
i
cm |
5
|
19,6
|
0,175
|
95
|
85
|
0,00306
|
0,0123
|
0,125
|
8
|
50,3
|
0,447
|
179
|
159
|
0,0201
|
0,0503
|
0,200
|
10
|
78,5
|
0,699
|
243
|
213
|
0,0491
|
0,0982
|
0,250
|
16
|
201
|
1,79
|
464
|
401
|
0,322
|
0,402
|
0,400
|
20
|
314
|
2,80
|
629
|
539
|
0,785
|
0,785
|
0,500
|
32
|
804
|
7,16
|
1160
|
976
|
5,15
|
3,22
|
0,800
|
SELECCIÓN DE PLETINAS FLEXIBLES SEGÚN TEMPERATURA INTERIOR DEL ARMARIO
Aumento de la temperatura del conductor = T2-T1 = DT(ºC)
Siendo T2 max = 105ºC
Siendo T2 max = 105ºC
Ej. : Para una intensidad de 630A siendo;
T1 = 40ºC
T2 = 90ºC
T2 = 90ºC
1.- DT = 90 - 40 = 50ºC
2.- En la columna 50ºC buscar el valor mas próximo a 630A FLEXIBAR 5x32x1 - 160mm2 - 640A
3.- Elegir el FLEXIBAR según la anchura del terminal del equipo que se va a conectar.
2.- En la columna 50ºC buscar el valor mas próximo a 630A FLEXIBAR 5x32x1 - 160mm2 - 640A
3.- Elegir el FLEXIBAR según la anchura del terminal del equipo que se va a conectar.
CARACTERÍSTICAS DE LA PLETINA FLEXIBLE
Láminas de cobre electrolítico
Aislante : Compuesto vinílico de gran resistencia
Alargamiento : 370%
Temperatura del trabajo máxima: 105ºC
Espesor : 2mm ± 0,2
Autoextinguible : UL 94 VO
Rigidez dieléctrica : 20KV/mm
Tensión de trabajo : 1000V
Aislante : Compuesto vinílico de gran resistencia
Alargamiento : 370%
Temperatura del trabajo máxima: 105ºC
Espesor : 2mm ± 0,2
Autoextinguible : UL 94 VO
Rigidez dieléctrica : 20KV/mm
Tensión de trabajo : 1000V
SOLAPADO Y CONTACTO
SISTEMA DE CÁLCULO DE PLETINAS RÍGIDAS DE COBRE
1 GENERALIDADES
Esta forma de cálculo es válida para determinar la pletina necesaria para una corriente permanente fijada.
Se entiende que las pletinas o barras están en un ambiente interior o exterior pero en ambos casos con libertad de circulación del aire. Por tanto en el caso de blindosbarra, armarios etc., deberemos calcular la temperatura del aire que rodea la pletina en función de la temperatura ambiente.
Se entiende que las pletinas o barras están en un ambiente interior o exterior pero en ambos casos con libertad de circulación del aire. Por tanto en el caso de blindosbarra, armarios etc., deberemos calcular la temperatura del aire que rodea la pletina en función de la temperatura ambiente.
2 TEMPERATURA ADMISIBLE.
La
temperatura a que puede llegar una pletina, depende del uso a que se la
destine, de la forma de sujeción, del aparato a que vaya acoplada etc.,
ya que el cobre como material noble, es capaz de soportar sin deterioro
temperaturas más altas, que el resto de elementos que la entornan.
Las temperaturas límites son:
120ºC Para las sujeciones por bridas y tornillos, pues con temperaturas superiores, podrían aflojarse debido a las dilataciones térmicas.85-90ºC Debido a la posible degradación de los aislantes que estén en contacto con la pletina. No obntante debe precisarse para cada tipo de aislamiento.75-80ºC Para el tramo de conexión al aparato. Este valor es indicativo y en caso de precisión debe claro el fabricante del utillaje.
3 CALCULO
Dependiendo
de la importancia de la instalación y de la fiabilidad de los datos de
que disponemos podemos efectuar 3 tipos de cálculos:
-
DIRECTO POR TABLA : Es un sistema conservador, pues admite una temperatura máxima de 65ºC.
-
POR COEFICIENTES : Se tienen en cuenta varios parámetros y si se conocen los datos con precisión puede afinarse la temperatura admitida lo que dará sin duda un ahorro en la sección.
-
RESISTENCIA TÉRMICA Y MECÁNICA AL CORTOCIRCUITO : En instalaciones muy importantes es preciso comprobar la pletina elegida, teniendo en cuenta la intensidad de cortocircuito Icc propia de la instalación.
3.1 CALCULO POR TABLA.
Los valores de la tabla son válidos para temperatura del aire de 35ºC y temperatura de 65ºC en la pletina. Deben estar las pletinas horizontales y de canto. En caso de paquetes de pletinas, deben estar separadas entre sí al menos el equivalente a su espesor.
Ejemplos:
Tabla 1. Pletinas separadas
2 pletinas sin pintar de 80 x 10 mm. pueden transmitir
2110 A. en corriente alterna o bien 2380A. en corriente
continua.Tabla 2 pletinas en bloques.
2 pletinas sin pintar de 80 x 10 mm. pueden transmitir
1960A.Tabla 3 barras circulares
1 Barra sin pintar de Æ 20 mm. puede soportar 539 A.
3.2 CALCULO POR COEFICIENTES.
Si conocemos la conductividad de la pletina (en nuestro material como
mínimo) y las temperaturas máximas del aire y admisible para la
pletina, podremos efectuar un cálculo más preciso, además podemos
afinarlo para el caso de que las pletinas que en vez de canto las
pongamos horizontales, en función de la altitud geográfica del lugar de
la instalación etc.
En todos los casos obtendremos unos coeficientes K1 K2 K3 K4, que utilizaremos de la siguiente manera.
En todos los casos obtendremos unos coeficientes K1 K2 K3 K4, que utilizaremos de la siguiente manera.
es decir dividiendo la intensidad real que tenemos prevista que debe circular por las pletinas, por el producto de todos los coeficientes, nos da la intensidad de tablas, donde elegiremos la pletina que pueda soportar igual o más intensidad que la así calculada.
3.2.1 COEFICIENTE POR CONDUCTIVIDAD
En función de la conductividad de la pletina medida en , obtenemos por lectura directa el coeficiente.
En función de la conductividad de la pletina medida en , obtenemos por lectura directa el coeficiente.
3.2.2 COEFICIENTE POR TEMPERATURA K2.
Si la temperatura del
aire es distinta de los 35ºC. previstos en las tablas o la admisible en
la pletina es distinta de 65ºC., deberemos aplicar el coeficiente tomado
del gráfico siguiente:
Ejemplos:
T. aire
|
T. pletina
|
K2
|
40º
|
80º
|
1,15
|
40º
|
85º
|
1,20
|
53º
|
85º
|
0,97
|
60º
|
85º
|
0,80
|
3.2.3 COEFICIENTE POR POSICIÓN K3
En el supuesto que las
pletinas en vez de estar en posición de canto, la cual permite una mayor
refrigeración, por razones constructivas debamos colocarlas
horizontales, los coeficientes a aplicar son:
Nº de pletinas | Factor K3 | |
pintadas | desnudas | |
2 | 0,85 | 0,8 |
3 | 0,8 | 0,75 |
4 | 0,75 | 0,7 |
3.2.4 COEFICIENTE POR ALTITUD K4
Debido a que la densidad
del aire es menor y que existe una mayor insolación, deben aplicarse
coeficientes para alturas superiores a 1000 m.
Altitud | Interior | Aire Libre |
1000 m | 1 | 0,98 |
2000 m | 0,99 | 0,94 |
3000 m | 0,96 | 0,89 |
3.2.5 EJEMPLO
Supongamos
una instalación por la que deben circular 2000 A. corriente alterna,
que pretendemos hacer con pletinas de canto y en la que el suministrador
de los aislantes de los soportes nos indica que pueden aguantar una
temperatura permanente de 85ºC.; la instalación se efectúa en una
estación de montaña a 2500 m. de altitud en el interior de un local y la
temperatura•máxima previsible del aire es de 30º C. las pletinas las utilizaremos pintadas.
K1 = 1,004 (Suponemos según 3.2.1. que escogemos pletinas de C = 56)
K2 = 1 ,40 (Según tabla de 3.2.2. para T aire 30º y T pletina 85º)
K3 = 1 (Según 3.2.3., las pletinas van de canto)
K4 = 0,975 (Según 3.2.4., interpolando entre 2000 y 3000 m.)por tanto
mirando
la tabla 1 del punto 3.1 vemos que podemos para 1459 A. utilizar por
fase 3 pletinas en paralelo de 60 x 5 que son capaces de transmitir
hasta 1510 A. o bien 2 de 80 x 5 capaces de 1680 A. Nótese que de no
haber efectuado el cálculo e ir directamente a la tabla con los 2000 A.
que son la intensidad que realmente circuía por las pletinas deberíamos
haber colocado como mínimo:
3 de 40 x 10 que soportan 2000 A. o bien 2 de 100 x 5 con 2010 A. Es decir en vez de 80¸90 mm2 que hemos obtenido habríamos colocado 100¸120 mm2.
Nótese también que en todas las tablas se distingue entre pletinas pintadas y desnudas.
Ello es debido a que las pletinas pintadas admiten una mayor intensidad por 2 razones principales. Tienen un grado de emisión mayor que la superficie de cobre desnudo la cual con el tiempo se oxida y tienen también la condición de aislante térmico entre la pletina y los soportes aislantes.
3 de 40 x 10 que soportan 2000 A. o bien 2 de 100 x 5 con 2010 A. Es decir en vez de 80¸90 mm2 que hemos obtenido habríamos colocado 100¸120 mm2.
Nótese también que en todas las tablas se distingue entre pletinas pintadas y desnudas.
Ello es debido a que las pletinas pintadas admiten una mayor intensidad por 2 razones principales. Tienen un grado de emisión mayor que la superficie de cobre desnudo la cual con el tiempo se oxida y tienen también la condición de aislante térmico entre la pletina y los soportes aislantes.