REGISTRATE EN FOROFRIO
EL VACÍO EN LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN
Y AIRE CONDICIONADO
La razón de hacer un alto vacío en los sistemas de enfriamiento, de refrigeración y aire acondicionado, es para eliminar los gases no deseables, principalmente el aire y el vapor de agua (humedad).
El aire como otros gases, en condicionas normales son no-condensables, y por lo general
en un sistema de enfriamiento son atrapados en el lado de alta presión, principalmente en
el condensador, debido a que el liquido (subenfriado), sella la salida en la parte de abajo,
evitando así el paso del aire. Este aire reduce el área efectiva de disipación de calor del
condensador, ocasionando una pérdida de capacidad (Btu/h) del sistema).
en un sistema de enfriamiento son atrapados en el lado de alta presión, principalmente en
el condensador, debido a que el liquido (subenfriado), sella la salida en la parte de abajo,
evitando así el paso del aire. Este aire reduce el área efectiva de disipación de calor del
condensador, ocasionando una pérdida de capacidad (Btu/h) del sistema).
La presión total de lado de alta, a una temperatura determinada, será la suma de: la
presión parcial del refrigerante, mas la presión parcial del aire (y no-condensables), (ley de
Dalton: que nos dice que a una temperatura, la presión total de una mezcla de gases., es
igual a la suma de las presiones parciales de cada una de sus componentes), por lo tanto,
la presión total de descarga es superior a la que debería de ser cuando no existiese aire
en el sistema. Esta elevación de presión de descarga, causará otra pérdida adicional de
capacidad. Desafortunadamente la reducción en Potencia eléctrica (W) del compresor no
disminuye en la misma proporción que la capacidad, la reducción de potencia es en menor
proporción, por lo que la eficiencia de operación disminuye (Btu / kW-h.), traduciéndose
en aun mayor costo de operación. La pérdida de capacidad es del orden de 3.0 % a 4.0 %
por cada 10.0 psi de aumento de presión.
presión parcial del refrigerante, mas la presión parcial del aire (y no-condensables), (ley de
Dalton: que nos dice que a una temperatura, la presión total de una mezcla de gases., es
igual a la suma de las presiones parciales de cada una de sus componentes), por lo tanto,
la presión total de descarga es superior a la que debería de ser cuando no existiese aire
en el sistema. Esta elevación de presión de descarga, causará otra pérdida adicional de
capacidad. Desafortunadamente la reducción en Potencia eléctrica (W) del compresor no
disminuye en la misma proporción que la capacidad, la reducción de potencia es en menor
proporción, por lo que la eficiencia de operación disminuye (Btu / kW-h.), traduciéndose
en aun mayor costo de operación. La pérdida de capacidad es del orden de 3.0 % a 4.0 %
por cada 10.0 psi de aumento de presión.
Por otro lado para lograr una carga térmica en particular, será necesario mantener el
compresor operando más tiempo, ya que debido a su mayor presión de descarga su
capacidad es menor, por lo que su tiempo de enfriamiento será mayor. El costo de la
energía por este tiempo adicional de operación, será necesario sumarlo al costo por
ineficiencia, y al costo por reducción en área efectiva de transmisión de calor del
condensador.
compresor operando más tiempo, ya que debido a su mayor presión de descarga su
capacidad es menor, por lo que su tiempo de enfriamiento será mayor. El costo de la
energía por este tiempo adicional de operación, será necesario sumarlo al costo por
ineficiencia, y al costo por reducción en área efectiva de transmisión de calor del
condensador.
Aun peor, esta situación de elevación de la presión de descarga, por dejar aire o nocondensables
en un sistema, nos ocasiona un aumento en la “Relación de Compresión”
del compresor, la que a su vez nos causa una disminución en su eficiencia volumétrica,
ocasionando un menor bombeo de gas, con su consecuente merma en su capacidad.
en un sistema, nos ocasiona un aumento en la “Relación de Compresión”
del compresor, la que a su vez nos causa una disminución en su eficiencia volumétrica,
ocasionando un menor bombeo de gas, con su consecuente merma en su capacidad.
La alta presión del gas nos trae consigo una elevada temperatura de descarga, la que
deteriora el aceite (disminución de su viscosidad), y es la que quema el plato de válvulas
del compresor. A estas elevadas temperaturas, el oxigeno del aire, y la humedad,
reaccionan con el aceite creando substancias orgánicas sólidas. Esta reacción sucede
normalmente en el puerto de descarga del plato de válvulas, que es el punto de mayor
temperatura del ciclo térmico.
Eliminar en un sistema el aire y gases no-condensables mediante una bomba de vacío, se
denomina Desgasificar. Eliminar el “vapor de agua” se denomina Deshidratación. En la
industria de la refrigeración y aire acondicionado, la eliminación del aire, mas el vapor de
agua o humedad, se denomina Evacuación.
denomina Desgasificar. Eliminar el “vapor de agua” se denomina Deshidratación. En la
industria de la refrigeración y aire acondicionado, la eliminación del aire, mas el vapor de
agua o humedad, se denomina Evacuación.
El agua es un solvente conocido, se considera un líquido inofensivo, y puede ser un serio
dolor de cabeza, sino es manejada adecuadamente. Como sabemos todo el aire que nos
rodea contiene agua en forma de vapor. La relación del volumen del agua entre el
volumen de aire atmosférico, se mide comúnmente en términos de humedad específica o
Humedad Relativa.
dolor de cabeza, sino es manejada adecuadamente. Como sabemos todo el aire que nos
rodea contiene agua en forma de vapor. La relación del volumen del agua entre el
volumen de aire atmosférico, se mide comúnmente en términos de humedad específica o
Humedad Relativa.
La humedad puede entrar al sistema de refrigeración ó A/A, por una pequeña abertura,
rotura, por prácticas inadecuadas de servicio, etc., o llevadas por el aceite o el refrigerante,
o por excesiva temperatura.
rotura, por prácticas inadecuadas de servicio, etc., o llevadas por el aceite o el refrigerante,
o por excesiva temperatura.
El arco eléctrico durante la quemadura de un motor, causa un ambiente oxidante grande, y
con la mezcla aceite–refrigerante (y elevada temperatura), se descomponen en agua y
ácidos corrosivos, esta humedad será necesario removerla al reparar un sistema y el
compresor.
El refrigerante transporta la humedad a través del sistema, hasta que llega a la válvula de
expansión donde experimenta una caída de presión, si la presión decrece a un valor que
corresponda a la solidificación del agua (a menos de cero grados Celsius), esta se vuelve
cristales de hielo presentándose el congelamiento del agua en la válvula, restringiendo el
flujo de refrigerante a través de esta, y en esta forma causando también una reducción ó
completamente la pérdida de enfriamiento del sistema. Esta restricción causa que actué el
control de baja presión, o el control de sobrecarga, apagando al compresor. Cuando el
compresor no opera, el hielo en la válvula se derrite, y esta situación se repite
sucesivamente, y habrá ciclos de arranques y paros del compresor, los cuales es bien
sabido el daño que causan.
expansión donde experimenta una caída de presión, si la presión decrece a un valor que
corresponda a la solidificación del agua (a menos de cero grados Celsius), esta se vuelve
cristales de hielo presentándose el congelamiento del agua en la válvula, restringiendo el
flujo de refrigerante a través de esta, y en esta forma causando también una reducción ó
completamente la pérdida de enfriamiento del sistema. Esta restricción causa que actué el
control de baja presión, o el control de sobrecarga, apagando al compresor. Cuando el
compresor no opera, el hielo en la válvula se derrite, y esta situación se repite
sucesivamente, y habrá ciclos de arranques y paros del compresor, los cuales es bien
sabido el daño que causan.
Aunque en la válvula de expansión no ocurriese el congelamiento del agua, en el sistema
se producen ácidos, sedimentos, oxidación, y corrosión, debidos a la mezcla de vapor de
agua, calor excesivo, aceite, y refrigerante, los que lo dañaran seriamente al sistema de
enfriamiento. Cuando la humedad, refrigerante, y calor, están presentes, sin duda alguna
habrá acidez en el sistema. El calor (o la temperatura), es el catalizador en la reacción
química, entre mayor sea la temperatura, la reacción es mas rápida y de mayor proporción.
(La reacción química es directamente proporcional a la temperatura) Por ejemplo con R-22
que contiene un cloro en su molécula, entre mayor sea la temperatura, más es el aumento
de formación del ácido clorhídrico. Cuando este ácido es llevado a través del sistema, va
descomponiendo el aceite, reaccionando y produciendo sedimentos junto con ácidos
orgánicos.
Los sedimentos son una mezcla de agua, aceite, y ácido, pueden tomar la forma de
sólidos pegajosos, sólidos pastosos, líquidos aceitosos espesos, etc. Deterioran el aceite,
sólidos pegajosos, sólidos pastosos, líquidos aceitosos espesos, etc. Deterioran el aceite,
haciéndole perder su viscosidad, causándole al compresor daños mecánicos muy
severos. Tienden a acumularse en el punto más caliente, que suele ser la descarga del
cilindro en el plato de válvulas, ocasionado que estas pierdan su asentamiento y no sellen.
Al no cerrar las válvulas, el vapor es forzado a pasar por una pequeña hendidura u orificio,
pasando a una gran velocidad, creando una fricción, lo que hace elevar la temperatura aun
más, en el orden de 500°C. Los sedimentos y la corrosión, causan que los elementos de
expansión, los filtros, los deshidratadores, los cedazos, se tapen y funcionen mal. Un
punto que se debe de entender es que el aceite de refrigeración tiene una gran afinidad
por el vapor de agua y el refrigerante, esta atracción es debida a que la presión de vapor
del aceite es muy baja en comparación con la del refrigerante y la del vapor de agua.
severos. Tienden a acumularse en el punto más caliente, que suele ser la descarga del
cilindro en el plato de válvulas, ocasionado que estas pierdan su asentamiento y no sellen.
Al no cerrar las válvulas, el vapor es forzado a pasar por una pequeña hendidura u orificio,
pasando a una gran velocidad, creando una fricción, lo que hace elevar la temperatura aun
más, en el orden de 500°C. Los sedimentos y la corrosión, causan que los elementos de
expansión, los filtros, los deshidratadores, los cedazos, se tapen y funcionen mal. Un
punto que se debe de entender es que el aceite de refrigeración tiene una gran afinidad
por el vapor de agua y el refrigerante, esta atracción es debida a que la presión de vapor
del aceite es muy baja en comparación con la del refrigerante y la del vapor de agua.
Hoy día con el advenimiento de los nuevos refrigerantes HFC, se requiere aceites del tipo
Éster para los sistemas de enfriamiento. Las curvas de la Fig. #1, nos muestran el
comportamiento de los aceites en relación a su higroscopicidad, o como absorben la
humedad v/s el tiempo. Se puede observar que el aceite Poliolester (POE) absorbe
bastante la humedad en pocas horas, pues es altamente higroscópico, por lo que se
requieren nuevos procedimientos en su manejo, contenedores especiales de metal, ya que
los de plástico son permeables a la humedad. No usar POE con un contenido de humedad
mayor de 100 PPM (partes por millón). Se tendrá un cuidado extremo en no exponerlo en
ambientes húmedos. Se entiende que el valor de 100 PPM se reducirá posteriormente en
el sistema en operación, mediante filtros deshidratadores apropiados para POE, con una
absorción de humedad máxima y alta filtración, para obtener un límite máximo de
humedad en el aceite de 50 PPM.Cuando el contenido de humedad es alto, como suele
suceder en el caso en los aceites POE, existe el fenómeno de hidrólisis en la tuberías y
componentes de cobre, en el que este es arrastrado hasta el compresor, donde las partes
internas de este se encobran, incluyendo bujes, chumaceras, y cuerpo interno del
compresor, causando cambios en los acabados y tolerancias, ocasionando la falla del tren
mecánico del compresor (las partes se amarran).
Éster para los sistemas de enfriamiento. Las curvas de la Fig. #1, nos muestran el
comportamiento de los aceites en relación a su higroscopicidad, o como absorben la
humedad v/s el tiempo. Se puede observar que el aceite Poliolester (POE) absorbe
bastante la humedad en pocas horas, pues es altamente higroscópico, por lo que se
requieren nuevos procedimientos en su manejo, contenedores especiales de metal, ya que
los de plástico son permeables a la humedad. No usar POE con un contenido de humedad
mayor de 100 PPM (partes por millón). Se tendrá un cuidado extremo en no exponerlo en
ambientes húmedos. Se entiende que el valor de 100 PPM se reducirá posteriormente en
el sistema en operación, mediante filtros deshidratadores apropiados para POE, con una
absorción de humedad máxima y alta filtración, para obtener un límite máximo de
humedad en el aceite de 50 PPM.Cuando el contenido de humedad es alto, como suele
suceder en el caso en los aceites POE, existe el fenómeno de hidrólisis en la tuberías y
componentes de cobre, en el que este es arrastrado hasta el compresor, donde las partes
internas de este se encobran, incluyendo bujes, chumaceras, y cuerpo interno del
compresor, causando cambios en los acabados y tolerancias, ocasionando la falla del tren
mecánico del compresor (las partes se amarran).
HIGROSCOPICIDAD DE LOS ACEITES
POLIOLESTER, MINERAL, Y ALKIL BENCENO, A 20 °C
HUMEDAD RELATIVA DE 50%
POLIOLESTER, MINERAL, Y ALKIL BENCENO, A 20 °C
HUMEDAD RELATIVA DE 50%
Una vez que la humedad se encuentre en el sistema de enfriamiento la forma de
disminuirla es con la utilización de Filtros Deshidratadores marca Emerson. En la Línea
de Líquido: Modelos EK y TD que son de máxima protección para el compresor y Válvula
de Expansión, eliminan los ácidos, la humedad, y las partículas, compatible con los aceites
POE, Mineral y alkilbenceno así como con todos los refrigerantes actuales
Y en la Línea de Succión el Modelo SFD para la protección del compresor, la limpieza del
sistema debida a quemaduras, y reparaciones mayores, de una muy baja caída de
presión. Modelo ASK-HH, para la retención de sedimentos, ácidos, y humedad y para
protección del compresor, de una muy baja caída de presión, y compatibles con los aceites
POE, Mineral y Alkilbenceno así como con todos los refrigerantes actuales.
disminuirla es con la utilización de Filtros Deshidratadores marca Emerson. En la Línea
de Líquido: Modelos EK y TD que son de máxima protección para el compresor y Válvula
de Expansión, eliminan los ácidos, la humedad, y las partículas, compatible con los aceites
POE, Mineral y alkilbenceno así como con todos los refrigerantes actuales
Y en la Línea de Succión el Modelo SFD para la protección del compresor, la limpieza del
sistema debida a quemaduras, y reparaciones mayores, de una muy baja caída de
presión. Modelo ASK-HH, para la retención de sedimentos, ácidos, y humedad y para
protección del compresor, de una muy baja caída de presión, y compatibles con los aceites
POE, Mineral y Alkilbenceno así como con todos los refrigerantes actuales.
Por lo tanto la única manera de eliminar de un sistema de enfriamiento, el vapor de agua,
el aire, y gases no condensables, es iniciarse mediante un buen procedimiento de
Evacuación, con el uso de una bomba de Alto Vacío. Cuando se han formado sedimentos
y contaminantes sólidos, se debe proceder a la limpieza mediante el uso de filtros
deshidratadores adecuados de mayor tamaño, que remuevan los sólidos y sedimentos, ya
que las bombas de alto vacío no están diseñadas para eso. En otras palabras la
Evacuación no toma el lugar de los filtros deshidratadores de las líneas de líquido y de
succión.
el aire, y gases no condensables, es iniciarse mediante un buen procedimiento de
Evacuación, con el uso de una bomba de Alto Vacío. Cuando se han formado sedimentos
y contaminantes sólidos, se debe proceder a la limpieza mediante el uso de filtros
deshidratadores adecuados de mayor tamaño, que remuevan los sólidos y sedimentos, ya
que las bombas de alto vacío no están diseñadas para eso. En otras palabras la
Evacuación no toma el lugar de los filtros deshidratadores de las líneas de líquido y de
succión.
Presión Atmosférica
La atmósfera compuesta de gases (O2, N, etc.), su peso sobre la tierra crea la Presión
Atmosférica. En un lugar dado la presión atmosférica es relativamente constante. La
presión atmosférica al nivel del mar se ha establecido en forma universal de 1.03
kilogramos sobre centímetro cuadrado (=14.7 libras sobre pulgada cuadrada), cuyo
equivalente es la presión causada por una columna de mercurio de:
759.968.0 micrones (μ)Hg. = 760.0 milímetros Hg =29.92 pg. Hg
A otras elevaciones mayores del nivel del mar la presión va disminuyendo de acuerdo a la
altitud. Por ejemplo a una elevación de 1500 m., la presión es de 0.88 kg /cm2 a, ó 28.84
pg. de mercurio, ó 12.2 lb. /pg2 a (psia)
La atmósfera compuesta de gases (O2, N, etc.), su peso sobre la tierra crea la Presión
Atmosférica. En un lugar dado la presión atmosférica es relativamente constante. La
presión atmosférica al nivel del mar se ha establecido en forma universal de 1.03
kilogramos sobre centímetro cuadrado (=14.7 libras sobre pulgada cuadrada), cuyo
equivalente es la presión causada por una columna de mercurio de:
759.968.0 micrones (μ)Hg. = 760.0 milímetros Hg =29.92 pg. Hg
A otras elevaciones mayores del nivel del mar la presión va disminuyendo de acuerdo a la
altitud. Por ejemplo a una elevación de 1500 m., la presión es de 0.88 kg /cm2 a, ó 28.84
pg. de mercurio, ó 12.2 lb. /pg2 a (psia)
Presión Absoluta.
Es la presión existente arriba del vacío perfecto. Se expresa en kg /cm2a ó en lb. /pg2a
(psia), y para propósitos de efectuar una evacuación es conveniente y práctico expresarla
en Micrones de mercurio (Ver Tabla en Fig. 2
Es la presión existente arriba del vacío perfecto. Se expresa en kg /cm2a ó en lb. /pg2a
(psia), y para propósitos de efectuar una evacuación es conveniente y práctico expresarla
en Micrones de mercurio (Ver Tabla en Fig. 2
Presión Manométrica. Un manómetro cuando no esta conectado a un recipiente con
presión, está calibrado para medir 0 (cero) psig, O sea un manómetro para refrigerante
está calibrado a partir de cero, en sus valores positivos en libras sobre pulgada cuadrada
(manométrica) psig, o en kilogramos sobre centímetro cuadrado kg /cm2 g. Para sus
lecturas o valores negativos ó VACÍO, está calibrado en pulgadas y milímetros de mercurio
(Ver Tabla en Fig. 2)
La Presión Absoluta de un recipiente o sistema, es su presión manométrica, más la
presión atmosférica del lugar donde se determina. La presión manométrica es relativa de
la presión absoluta.
presión, está calibrado para medir 0 (cero) psig, O sea un manómetro para refrigerante
está calibrado a partir de cero, en sus valores positivos en libras sobre pulgada cuadrada
(manométrica) psig, o en kilogramos sobre centímetro cuadrado kg /cm2 g. Para sus
lecturas o valores negativos ó VACÍO, está calibrado en pulgadas y milímetros de mercurio
(Ver Tabla en Fig. 2)
La Presión Absoluta de un recipiente o sistema, es su presión manométrica, más la
presión atmosférica del lugar donde se determina. La presión manométrica es relativa de
la presión absoluta.
El Micrón
(También Micra), Es una unidad lineal de medida, es la millonésima parte del metro (m), ó
también la milésima parte del milímetro (mm.). Se abrevia con la letra griega Mu (μ).
Como la Pulgada es 25.4 mm. , será igual a 25400.0 micrones. Es importante mencionar,
cuándo se habla de Micrones, se entienden como presión absoluta total, diferente a lo que
se entiende de los conceptos Presión Manométrica y Vacío.
El Micrón es una dimensión muy pequeña y por lo tanto usada cuando se desea mucha
precisión, lo que no es posible hacer con un manómetro normal (del tipo de Bourdon), que
usa la presión atmosférica como punto de referencia, la que constantemente está
cambiando durante el día, la presión barométrica cambia con la temperatura ambiente.
Se requiere un instrumento que mida en la ultima pulgada más baja de presión (en el
rango 28.9 pg, a 29.92 pg. de Vacío), ver Fig. 2. Por lo que se requiere un manómetro de
presión capaz de leer con precisión micrones, y del orden de 28.2 a 29,2 pg de muy alto
vacío.
(También Micra), Es una unidad lineal de medida, es la millonésima parte del metro (m), ó
también la milésima parte del milímetro (mm.). Se abrevia con la letra griega Mu (μ).
Como la Pulgada es 25.4 mm. , será igual a 25400.0 micrones. Es importante mencionar,
cuándo se habla de Micrones, se entienden como presión absoluta total, diferente a lo que
se entiende de los conceptos Presión Manométrica y Vacío.
El Micrón es una dimensión muy pequeña y por lo tanto usada cuando se desea mucha
precisión, lo que no es posible hacer con un manómetro normal (del tipo de Bourdon), que
usa la presión atmosférica como punto de referencia, la que constantemente está
cambiando durante el día, la presión barométrica cambia con la temperatura ambiente.
Se requiere un instrumento que mida en la ultima pulgada más baja de presión (en el
rango 28.9 pg, a 29.92 pg. de Vacío), ver Fig. 2. Por lo que se requiere un manómetro de
presión capaz de leer con precisión micrones, y del orden de 28.2 a 29,2 pg de muy alto
vacío.
EVACUACIÓN
Un sistema de enfriamiento ya sea nuevo, o que se haya reparado, requiere ser evacuado
para eliminar el aire, no condensables, y la humedad.
Dos métodos de evacuación son usados:
A.- El método del muy Alto Vacío
B.- El método de Triple Evacuación.
Un sistema de enfriamiento ya sea nuevo, o que se haya reparado, requiere ser evacuado
para eliminar el aire, no condensables, y la humedad.
Dos métodos de evacuación son usados:
A.- El método del muy Alto Vacío
B.- El método de Triple Evacuación.
Se piensa en una gran mayoría de casos, que una bomba de vacío puede succionar
partículas líquidas de humedad de un sistema. Esto es incorrecto.
Aun existiendo humedad internamente en un sistema de enfriamiento, existe como líquido
y vapor. Lo que realmente sucede ver Fig. 2, se es que la presión del agua se reduce
hasta su punto de ebullición a su temperatura correspondiente. Por ejemplo, el agua
hierve o vaporiza a 100 °C (212 °F) a la presión atmosférica de 14,7 psia (0 psig. Se
requeriría para que toda la humedad o líquido dentro del sistema de enfriamiento se
evaporara, que estuviese a 100 °C (212 °F), la cual no es una temperatura normal. Para
evaporar (hervir) el agua dentro de un sistema de enfriamiento a temperaturas menores
normales, se requeriría reducir la presión. Si se baja en forma significativa toda el agua se
puede vaporizar, y entonces, si poderse extraer mediante una bomba de vacío, y así ser
expulsada a la atmósfera
partículas líquidas de humedad de un sistema. Esto es incorrecto.
Aun existiendo humedad internamente en un sistema de enfriamiento, existe como líquido
y vapor. Lo que realmente sucede ver Fig. 2, se es que la presión del agua se reduce
hasta su punto de ebullición a su temperatura correspondiente. Por ejemplo, el agua
hierve o vaporiza a 100 °C (212 °F) a la presión atmosférica de 14,7 psia (0 psig. Se
requeriría para que toda la humedad o líquido dentro del sistema de enfriamiento se
evaporara, que estuviese a 100 °C (212 °F), la cual no es una temperatura normal. Para
evaporar (hervir) el agua dentro de un sistema de enfriamiento a temperaturas menores
normales, se requeriría reducir la presión. Si se baja en forma significativa toda el agua se
puede vaporizar, y entonces, si poderse extraer mediante una bomba de vacío, y así ser
expulsada a la atmósfera
Al reducir la presión interna, se reduce la temperatura de ebullición, referirse a la Fig. 2,.
Se puede ver por ejemplo si la presión interna se reduce a 1.006 psia (27.75 pg. Hg. de
vacío), el agua dentro del sistema hervirá a 40 C (104 F), el sistema deberá estar a esta
temperatura ambiente para que la vaporización ocurra. Si ahora la presión interna se baja
aún más, digamos a 28.67 pg Hg. de vacío, cualquier humedad en el sistema vaporizará a
30 C (86 F), que es una mejor temperatura ya que no se necesitará darle calor
artificialmente.
Se puede ver por ejemplo si la presión interna se reduce a 1.006 psia (27.75 pg. Hg. de
vacío), el agua dentro del sistema hervirá a 40 C (104 F), el sistema deberá estar a esta
temperatura ambiente para que la vaporización ocurra. Si ahora la presión interna se baja
aún más, digamos a 28.67 pg Hg. de vacío, cualquier humedad en el sistema vaporizará a
30 C (86 F), que es una mejor temperatura ya que no se necesitará darle calor
artificialmente.
La diferencia entre 27.75 pg Hg., y 28.67 pg Hg., es muy pequeña para poderse medir en
un manómetro normal (Bourdon), Este tipo de manómetro es bueno cuando se requiera
una precisión de + 1.0 pg Hg. de vacío, y es impractico para medidas de precisión de
vacío. Y es cuando se requiere un medidor de presión de Micrones.
un manómetro normal (Bourdon), Este tipo de manómetro es bueno cuando se requiera
una precisión de + 1.0 pg Hg. de vacío, y es impractico para medidas de precisión de
vacío. Y es cuando se requiere un medidor de presión de Micrones.
Como el agua o la humedad requieren calor para evaporarse o hervir, la fuente de calor
para la evaporación es la misma humedad, la que parte al evaporarse cede su calor
latente y baja su temperatura hasta el punto de fusión 0°C, antes de que termine el
proceso de evaporación, el agua restante se transforma en hielo. La misma situación
sucede cuando la presión interna se reduce a 29.74 pg Hg. de vacío, que corresponde a 0
C (punto de solidificación del agua), el agua se congela. En estas condiciones de humedad
en forma de hielo, ocurre la Sublimación, en que la evaporación es directamente del
estado Sólido al Vapor (como sucede con el hielo seco), evidentemente la evaporación es
más lenta. Si el sistema se calienta, se puede prevenir que la humedad dentro del sistema
se congele. Cuando el factor tiempo es el decisivo, calentando el sistema nos disminuirá
el tiempo de evacuación.
para la evaporación es la misma humedad, la que parte al evaporarse cede su calor
latente y baja su temperatura hasta el punto de fusión 0°C, antes de que termine el
proceso de evaporación, el agua restante se transforma en hielo. La misma situación
sucede cuando la presión interna se reduce a 29.74 pg Hg. de vacío, que corresponde a 0
C (punto de solidificación del agua), el agua se congela. En estas condiciones de humedad
en forma de hielo, ocurre la Sublimación, en que la evaporación es directamente del
estado Sólido al Vapor (como sucede con el hielo seco), evidentemente la evaporación es
más lenta. Si el sistema se calienta, se puede prevenir que la humedad dentro del sistema
se congele. Cuando el factor tiempo es el decisivo, calentando el sistema nos disminuirá
el tiempo de evacuación.
Por lo anterior el Manómetro para altos vacíos deberá ser en el que se puedan medir
presiones del orden de micrones (rango de 0 a 5000 μ), y que sean tan precisos que
puedan leer 1.0 μ. En realidad sin estos instrumentos uno puede olvidarse de proceder a
efectuar una evacuación, ya que las lecturas con un manómetro normal no son precisas.
En general estos aparatos tienen sensores de calor (o temperatura), en los cuales el
elemento sensor genera calor. En la medida que este calor es disipado en su medio
interior, tendrá una mayor o menor temperatura la cual es detectada ya sea por un
termocople, ó por un termistor.
presiones del orden de micrones (rango de 0 a 5000 μ), y que sean tan precisos que
puedan leer 1.0 μ. En realidad sin estos instrumentos uno puede olvidarse de proceder a
efectuar una evacuación, ya que las lecturas con un manómetro normal no son precisas.
En general estos aparatos tienen sensores de calor (o temperatura), en los cuales el
elemento sensor genera calor. En la medida que este calor es disipado en su medio
interior, tendrá una mayor o menor temperatura la cual es detectada ya sea por un
termocople, ó por un termistor.
Los Instrumentos Electrónicos de Medición de Alto Vacío con Termistores, los cuales son
del tipo de coeficiente negativo, que significa que si la temperatura aumenta, su resistencia
eléctrica disminuye, y viceversa. Cuando la humedad y gases se han eliminado del
sistema, su presión disminuye, dado que la conductividad térmica del vacío es muy baja o
prácticamente nula, la disipación de calor del termistor también disminuye, y su
temperatura aumentara. La disipación de calor en el sensor, es inversamente proporcional
al vacío existente dentro del sistema. Por lo que su resistencia eléctrica variará de acuerdo
a su temperatura. A un alto vacío la resistencia eléctrica del termistor será baja y a un bajo
vacío su resistencia eléctrica será alta. Esta variación de resistencia eléctrica se indica en
un medidor electrónico calibrado en micrones de mercurio.
del tipo de coeficiente negativo, que significa que si la temperatura aumenta, su resistencia
eléctrica disminuye, y viceversa. Cuando la humedad y gases se han eliminado del
sistema, su presión disminuye, dado que la conductividad térmica del vacío es muy baja o
prácticamente nula, la disipación de calor del termistor también disminuye, y su
temperatura aumentara. La disipación de calor en el sensor, es inversamente proporcional
al vacío existente dentro del sistema. Por lo que su resistencia eléctrica variará de acuerdo
a su temperatura. A un alto vacío la resistencia eléctrica del termistor será baja y a un bajo
vacío su resistencia eléctrica será alta. Esta variación de resistencia eléctrica se indica en
un medidor electrónico calibrado en micrones de mercurio.
Cuando se seleccione un instrumento con sensor tipo Termocople, su funcionamiento es
similar al instrumento de termistor. Especial cuidado es que los materiales usados en las
uniones del termocople, como el hierro, etc., están sujetos a corrosión, y sus indicaciones
de medición variarán con el tiempo, por eso es conveniente seleccionarlos con las uniones
que sean con metales nobles.
similar al instrumento de termistor. Especial cuidado es que los materiales usados en las
uniones del termocople, como el hierro, etc., están sujetos a corrosión, y sus indicaciones
de medición variarán con el tiempo, por eso es conveniente seleccionarlos con las uniones
que sean con metales nobles.
El uso de una Bomba de Vacío adecuada es importante, en este artículo se describirá
brevemente, y el criterio de su selección. La bomba de pistones o reciprocarte debido a su
volumen muerto o su holgura entre el pistón y la cabeza, son muy ineficientes, y por lo
tanto son incapaces de producir un alto vacío.
brevemente, y el criterio de su selección. La bomba de pistones o reciprocarte debido a su
volumen muerto o su holgura entre el pistón y la cabeza, son muy ineficientes, y por lo
tanto son incapaces de producir un alto vacío.
Es inaceptable usar un compresor hermético o semihermético, para efectuar el vaco de su
propio sistema, ya que además de su ineficiencia, cuando los devanados eléctricos están
sujetos a un alto voltaje y se encuentran en un vacío, se produce un arco eléctrico,
quemando el motor de inmediato
propio sistema, ya que además de su ineficiencia, cuando los devanados eléctricos están
sujetos a un alto voltaje y se encuentran en un vacío, se produce un arco eléctrico,
quemando el motor de inmediato
Una bomba de alto vacío, es de los elementos que vienen primero a la mente, al
seleccionar un equipo de vacío. Uno de los errores es seleccionar una bomba grande, por
que así se efectuará el vacío más rápidamente, esto es un error. La capacidad de la
bomba tiene muy poco que ver con el tiempo de evacuación. Una bomba del tipo rotativo
con paletas deslizantes de dos etapas, de 1.0 a 3 pies cúbicos por minuto de
desplazamiento, que pueda alcanzar vacíos en el orden de 25μ es suficiente para
cualquier tamaño de sistema. Estas bombas de paletas deslizantes, de dos etapas, tienen
la capacidad de producir extremadamente bajas presiones, y son altamente eficientes en
succionar vapor de agua
seleccionar un equipo de vacío. Uno de los errores es seleccionar una bomba grande, por
que así se efectuará el vacío más rápidamente, esto es un error. La capacidad de la
bomba tiene muy poco que ver con el tiempo de evacuación. Una bomba del tipo rotativo
con paletas deslizantes de dos etapas, de 1.0 a 3 pies cúbicos por minuto de
desplazamiento, que pueda alcanzar vacíos en el orden de 25μ es suficiente para
cualquier tamaño de sistema. Estas bombas de paletas deslizantes, de dos etapas, tienen
la capacidad de producir extremadamente bajas presiones, y son altamente eficientes en
succionar vapor de agua
El Flujo de los gases (o vapores) hacia la bomba, no tiene que ver con el tamaño de esta,
está determinado por el diámetro del orificio del niple conector al sistema ,ó en la válvula
del compresor, y por su diferencia de presiones a su entrada y su salida
está determinado por el diámetro del orificio del niple conector al sistema ,ó en la válvula
del compresor, y por su diferencia de presiones a su entrada y su salida
Para reducir el tiempo de evacuación es mejor colocar dos bombas pequeñas en dos
lugares distintos del sistema, en lugar de poner en un solo lugar una del doble de tamaño.
También calentado el sistema será menor el tiempo de evacuación.
Método de Alto Vacío
Se evacua a una presión del orden 500 μ ó menor hasta que la humedad, el aire, etc. sean
completamente removidos del sistema, el cual se debe mantener sin variación durante 10
min. Finalmente se debe efectuar la siguiente prueba de Presión:
1.- Si después de evacuar en el orden de 500 μ, o un poco menor, cerrar la válvula de la
bomba de vacío, y aislar el sistema por 5 min., y si la lectura del manómetro electrónico se
mantiene debajo de los 500 μ. La evacuación es completa.
2.- Si existe una elevación lenta hasta 1500 μ, existe todavía humedad en el sistema
(sublimación del hielo), Se abre la válvula de la bomba y se somete nuevamente a la
evacuación, hasta 500 μ (volver al punto 1)
(sublimación del hielo), Se abre la válvula de la bomba y se somete nuevamente a la
evacuación, hasta 500 μ (volver al punto 1)
3.- Si hay una elevación rápida de la presión, significa que existe una fuga en el sistema,
y será necesario encontrarla y corregirla. Y volver al punto 1.
y será necesario encontrarla y corregirla. Y volver al punto 1.
En el medio existen diferentes ideas o criterios en relación de fijar la presión mínima en μ
de mercurio, hay quien desea o recomienda evacuar a 200 μ, este valor no debe ser
considerado, ya que el punto de ebullición de aceite es entre 200 μ y 250 μ. Por lo tanto
para poder llegar a este nivel de presión de 200 μ se necesitaría evaporar todo el aceite.
de mercurio, hay quien desea o recomienda evacuar a 200 μ, este valor no debe ser
considerado, ya que el punto de ebullición de aceite es entre 200 μ y 250 μ. Por lo tanto
para poder llegar a este nivel de presión de 200 μ se necesitaría evaporar todo el aceite.
Método de Triple Evacuación
1.-Se bombea hasta obtener un vacío de 28 pg Hg.
2.- El sistema se carga con refrigerante a 0 psig (14.7 psia)
3.- Se vuelve a bombear hasta nuevamente obtener 28 pg Hg.
4.- El sistema se vuelve a cargar con refrigerante hasta 0 psig (14.7 psia)
5.- Se vuelve a bombear hasta nuevamente obtener 28 pg Hg.
6.- El sistema se considera listo para su carga definitiva de refrigerante.
1.-Se bombea hasta obtener un vacío de 28 pg Hg.
2.- El sistema se carga con refrigerante a 0 psig (14.7 psia)
3.- Se vuelve a bombear hasta nuevamente obtener 28 pg Hg.
4.- El sistema se vuelve a cargar con refrigerante hasta 0 psig (14.7 psia)
5.- Se vuelve a bombear hasta nuevamente obtener 28 pg Hg.
6.- El sistema se considera listo para su carga definitiva de refrigerante.
En estos días con el alto costo de los refrigerantes, y las restricciones ambientales, de
deterioración del la capa del ozono, y el efecto invernadero, etc. No puede uno arriesgar
o adivinar que el sistema esté herméticamente cerrado. Este método nos puede dejar
ciertas dudas.
deterioración del la capa del ozono, y el efecto invernadero, etc. No puede uno arriesgar
o adivinar que el sistema esté herméticamente cerrado. Este método nos puede dejar
ciertas dudas.
Por lo tanto cualquiera de los dos métodos anteriores que se escoja, al final será necesario
y pertinente evacuar el sistema a una presión de 500 μ., con la bomba aislada del
sistema cerrando su válvula (blankoff valve), se deberá mantener esta presión por lo
menos durante 10 min. La mayor diferencia entre los métodos del hoy día “de Alto Vacío” y
el de “Triple Evacuación” es que con la técnica o método del de Alto Vacío después de
efectuarlo, se puede estar completamente seguro de sus resultados.
Alto Vacío es el método de evacuación que se debe usar, que nos dice por seguro, que el
sistema de enfriamiento está completamente seco, libre de no condensables, y de fugas.
y pertinente evacuar el sistema a una presión de 500 μ., con la bomba aislada del
sistema cerrando su válvula (blankoff valve), se deberá mantener esta presión por lo
menos durante 10 min. La mayor diferencia entre los métodos del hoy día “de Alto Vacío” y
el de “Triple Evacuación” es que con la técnica o método del de Alto Vacío después de
efectuarlo, se puede estar completamente seguro de sus resultados.
Alto Vacío es el método de evacuación que se debe usar, que nos dice por seguro, que el
sistema de enfriamiento está completamente seco, libre de no condensables, y de fugas.
Un saludo, mi nombre es Vladimir y me parece muy interesante e instructivo este sitio web pero tengo una duda sobre el tema al respecto. Si la presión atmosférica que es 760 mmHg equivalente a 14.7 psi y equivalente a 29.92 inHg, y estos valores se consideran como 0 psig, osea 0 valor manométrico, entonces como la presión máxima de vacío es de 29.92 inHg ?.
ResponderEliminarSoy un estudiante de refrigeración y tengo esa duda, discúlpeme si estoy diciendo alguna burrada o es que se me esta escapando algún detalle por desconocimiento, pero la presión de vacio absoluta seria ausencia total de presión y si la máxima posible es de 29.92 inHg como es posible que sea el mismo valor que la presión atmosférica, 29.92 inHg ?