Ahorro Energético en Sistemas de Data Center
En general, salvo donde se indica, la base para comparar el
ahorro energético es un sistema convencional de climatización de un
Data Center con chiller, climatizadores enfriados con agua helada,
ventiladores centrífugos con tracción mediante poleas y correas, y con
válvulas de expansión presostáticas.
Soluciones para lograr el máximo rendimiento frigorífico con el mínimo consumo eléctrico en los centros de procesos de datos.
Ing. Heinrich Stauffer,
Es de conocimiento general que los sistemas de climatización
precisa, o Heavy Duty, para enfriar Data Center son de alto consumo
energético. Son instalaciones de enfriamiento continuo los 365 días del
año y 24 horas por día, verano e invierno; por lo que deben garantizar
una operación ininterrumpida, integrando equipos y componentes de
reserva para tener sistemas redundantes.
Los conceptos de ahorro energético del presente artículo se
dividen en seis soluciones. Las primeras dos son bastante conocidas en
el rubro y las demás, poco o nada conocidas.
En general, salvo donde se indica, la base para comparar el
ahorro energético es un sistema convencional de climatización de un
Data Center con chiller, climatizadores enfriados con agua helada,
ventiladores centrífugos con tracción mediante poleas y correas, y con
válvulas de expansión presostáticas. Es lo que comúnmente se encuentra
hoy como instalación típica en un Data Center mediano y grande.
Definiciones
Aire Acondicionado de Precisión (PAC, por sus siglas en inglés)
Aire Acondicionado de Salas de Computación y Climatizadores para Data Center (CRAC, por sus siglas en inglés)
Manejadoras de Aire para Data Center (CRAH, por sus siglas en inglés)
Sistemas para mantener en una Sala la Temperatura y Humedad
Relativa Constante y en Estrechas Tolerancias, 24 hrs, 365 días al año,
en consecuencia el climatizador debe ser capaz de:
- Enfriar
- Humidificar
- Deshumectar
- Poscalentar
- Filtrar
El enfriamiento sensible debe ser mayor que 90 %; óptimo es
100 %. Solamente el enfriamiento sensible puede bajar la temperatura en
la sala
El enfriamiento latente debe ser mínimo; provoca reducción de la humedad en la sala
Deshumidificar es una de las funciones de un climatizador de precisión
Comparación climatizador confort v/s precisión
Ítem |
Concepto |
Equipo confort |
Equipo precisión |
1 |
Caudal de Aire |
Tiene un caudal de aire pequeño y un salto de temperatura grande a través del serpentín de enfriamiento |
Tiene un caudal de aire grande y un salto de temperatura pequeño a través de serpentín de enfriamiento |
2 |
Temperatura evaporación del refrigerante |
Baja (rodean los 0 °C) |
Alta (temperaturas positivas, 5 a 8 °C) |
3 |
Superficie serpentín de evaporación a igual velocidad de pasos de aire |
Pequeña, por motivo del bajo caudal de aire |
Grande, por motivo del gran caudal de aire |
4 |
Capacidad sensible |
60-70 % de la capacidad total |
90 – 100 % de la capacidad total |
5 |
Capacidad latente |
30-40 % de la capacidad total |
0 – 10 % de la capacidad total |
6 |
Formación de hielo en el evaporador en invierno |
Se forma hielo con bajas temperaturas exteriores, no hay regulación individual en el condensador |
No se forma hielo gracias a una regulación de
presión de condensación constante en el circuito de refrigeración, la
cual mantiene estable la temperatura de condensación,
independientemente de las temperaturas exteriores |
7 |
Humidificación |
No tiene humidificador integrado en el climatizador. Si se requiere, se coloca unhumidificador independiente |
Tiene humidificador integrado. La regulación puede ser on-off o proporcional |
8 |
Deshumidificación |
El proceso de deshumidificación es constante por motivo de las bajas temperaturas |
Tiene proceso de deshumidificación controlado.
Tiene poscalefacción para corregir la desestabilización de
latemperatura en la sala |
9 |
Selección de calidad de componentes |
Componentes para lograr una vida útil de 12 a 15 años con 1 mil 200 horas de funcionamiento por año |
Componentes Heavy Duty para lograr una vida útil de 12 a 15 años con 8 mil 760 horas de funcionamiento por año |
10 |
Nivel de ruido |
Nivel de ruido bajo por tener caudales de aire pequeños |
Nivel de ruido mediano – alto por tener caudales de aire grandes |
11 |
Costo equipo |
Reducido costo de inversión (producción masificada) |
Alto costo, tres a cuatro veces el costo del equipo de confort (series pequeñas, a medida) |
12 |
Ubicación del compresor |
En unidad condensadora |
Dentro del climatizador |
13 |
Desnivel entre compresor y evaporador |
Compresor inferior o superior al evaporador, generalmente sin problema. Ver limitantes que indica el proveedor |
Compresor inferior al evaporador limitado por motivo del retorno de líquido |
14 |
Control inteligente |
Controlador simple, se limita a controlar la temperatura, tolerancias grandes |
Amplia prestación: Control de temperatura y
humedad relativa en estrechas tolerancias, síntesis de fallas, integra
la filosofía de redundancia, rotación entre equipos, enclavamientos,
etc. |
Posibles sistemas de enfriamiento
Disponibilidad del CPD según definición TIER
TIER |
Tier I |
Tier II |
Tier III |
Tier IV |
Redundancia |
N |
N+1 |
N+1 |
2x(N+1) |
Número de alimentaciones eléctricas |
1 |
1 |
1x activo/1x pasivo |
2 |
Mantenimiento en operación |
no |
no |
sí |
sí |
Posibles puntos de falla |
Muchos |
Muchos |
Algunos |
Incendio, fallo humano |
Tolerancia a fallos únicos |
no |
no |
no |
sí |
Interrupción de operación por mantenimiento al año |
2 de más de 12 horas |
1.5 de más de 12 horas |
0 |
0 |
Interrupción de servicios por año |
2 blockouts de más de 4 horas |
1 blockout de más de 4 horas |
0 blockouts de más de 4 horas |
0.2 blockouts de más de 4 horas |
|
////////////////////// |
//////////////////////// |
////////////////////// |
///////////////////// |
Tiempo anual de servicio |
28,8 horas |
22,00 horas |
1,6 horas |
0,8 horas |
Disponibilidad de servicio |
99,671% |
99,749% |
99,982% |
99,991% |
Elementos influyentes sobre la eficiencia de la climatización en un CPD
Temperatura ambienteTemperatura de salaHumedad de sala
Altura piso falso
Abertura y número de palmetas perforadas
Fugas de aire |
Superficie evaporadorFuncionamiento a carga parcialTamaño Drycooler
Tecnología de ventilador
Tamaño de equipos
Refrigerante |
Diámetro de tuberíasOpcionalesEstado filtros
Carga de refrigerante
Distribución de aire
Free Cooling |
|
Posibles sistemas de distribución de aire
1. Por piso técnico |
2. Por piso técnico con pasillos fríos y calientes |
|
|
3. Por piso técnico con pasillos fríos cerrados |
4. Climatizadores intercalados entre los rack y pasillo caliente capsulado |
|
|
5. Climatizadores Intercalados entre los rack y pasillo frío capsulado |
6. Sistemas de Enfriamiento Integrados directamente en los Rack |
|
|
Sistemas de enfriamiento con posibilidades de ahorro energético
Sistemas enfriados por aire
Integrar en los climatizadores ventiladores EC
(Eléctricamente Conmutado) y válvulas de expansión electrónicas. El
ahorro energético en esta aplicación está en el orden del 5 %, haciendo
la comparación con un sistema idéntico enfriado por aire. El ahorro
está en los ventiladores y en el Mejoramiento del COP (Coefficient of
Performance). El ventilador funciona de forma ininterrumpida durante
todo el año. Por lo tanto, hay un aspecto fundamental en la tecnología a
emplear:
Características del ventilador EC:
- Elevada eficiencia a un bajo consumo eléctrico
- Caudal de aire regulable desde el controlador del climatizador
- Ausencia de vibración
- Ventilador centrífugo con transmisión directa
Ventajas:
- Ahorro energético
- Hacer funcionar climatizador Stand-By
- Incremento de la capacidad frigorífica neta
- Fácil adaptación a los cambios de condición de la sala
- Bajo nivel sonoro
- Unidades silenciosas
- No requiere mantenimiento
- No hay presencia de polvo por abrasión de correas
|
Posible ahorro energético de 30 a 50 % de acuerdo a temperaturas exteriores y del Data Center |
Sistemas enfriados por agua helada
Climatizadores enfriados por agua helada, integrando
ventiladores EC, haciendo trabajar simultáneamente todos los
climatizadores, inclusive los que están en stand-by, usando válvulas de
2 vías para regular el caudal del agua helada en el lugar de válvulas
de tres vías y en consecuencia de éstas, instalar bombas recirculadoras
de agua con regulación de velocidad. Los chiller integran, del lado
condensador, serpentines de agua para hacer Free Cooling en días de
bajas temperaturas. El ahorro energético que se logra está en el rango
de 4 a 20 %.
Free Cooling Indirecto, Free Cooling Dinámico (DFC)
Son sistemas enfriados por agua mediante radiadores
(DryCooler). Los climatizadores integran ventiladores EC y válvulas de
expansión electrónica. En cada climatizador se instala un serpentín de
agua junto al evaporador. El agua proveniente de los DryCooler pasa
primero por este serpentín para hacer un pre-enfriamiento del aire,
siempre y cuando la temperatura del agua esté por debajo de la
temperatura de retorno del aire al climatizador. La misma agua, a su
vez, es la que transporta después el calor de condensación de los
climatizadores hacia los DryCooler. Las regulaciones de caudales de
agua del serpentín y del condensador de placa se hacen mediante
válvulas de 2 vías. Las fluctuaciones del caudal de agua en la red
hidráulica compensan las bombas con regulación de velocidad. Los
DryCooler a su vez también tienen ventiladores EC con control de
velocidad. Estos sistemas ahorran alrededor de 40 % de energía,
dependiendo principalmente de la temperatura del aire exterior.
Si la temperatura de agua proveniente del DryCooler está por
debajo de la temperatura de retorno de aire del climatizador, pasa
primero por el serpentín de agua. La capacidad faltante la aporta el
compresor y evaporador. Si la temperatura del agua es demasiado baja,
se detiene el compresor completamente.
DFC controla dinámicamente: Ventiladores EC
de los DryCooler, los ventiladores EC de los CRAC, las bombas con
variación de velocidad, las válvulas de dos vías, las válvulas
electrónicas de expansión, el compresor y doble intercambiador de
calor.
|
Entre 50 y 60 % de ahoro de energía, con CyberAir 2 y Free Cooling Dinámico |
- Selección automática del modo de operación más eficiente, dependiente de temperatura externa y carga térmica.
- Operación con compresor o sólo Free Cooling en cuatro modos.
- La válvula de expansión electrónica mejora el COP en modo mixto (Compresor + Free Cooling).
DX Compresor Colling |
- |
MIX Compresor 8 free colling |
- |
EFC Extended free colling |
- |
FC Free colling |
DFC |
Free Cooling directo con aire exterior
Enfriamiento directo de la sala con aire exterior. Aquí se
abre una solución nueva que todavía requiere mucho trabajo, en conjunto
con los fabricantes de equipos IT y operadores de los Data Center. Los
proyectos que se basan en las normas ASHRAE pueden usar estos
sistemas, gracias a que ASHRAE amplió el rango de las condiciones
climáticas dentro de las salas. Estas soluciones dependerán mucho de la
calidad del aire exterior en la zona donde se construirá la sala de
servidores. Es importante evaluar la carga de polvo y presencia de
gases en el aire. El ambiente marino no es apto para estos sistemas. La
superficie de filtros instalados en la succión de aire dependerá de la
frecuencia de cambio de los mismos. Estos sistemas, de acuerdo con la
zona geográfica, ahorran hasta un 90 % de energía eléctrica. Los
climatizadores deben integrar un sistema de enfriamiento con
compresores enfriados por aire o con agua helada para cubrir la demanda
de frío los días de alta temperatura del aire exterior o si éste
contiene una humedad absoluta excesiva.
|
Posible ahorro energético hasta 90 % de acuerdo a temperaturas exteriores y del Data Center |
|
ASHRAE TC 9.9 – 2004 ASHRAE TC 9.9 – 2008 |
Campo de Aplicación, Según la Ashrae
El nuevo campo de aplicación propone ideas novedosas en
sistemas de enfriamiento de data center. Cabe aclarar que el
enfriamiento directo se hace posible si la temperatura exterior es
inferior a 18 °C.
Ventajas:
- Máxima eficiencia por el enfriamiento directo
- No hay pérdidas por la ineficiencia de intercambiadores de calor
- Sistema modular que puede crecer junto con el incremento de carga de la sala
- No requiere una instalación hidráulica inicial de la capacidad final
- Costo de inversión inferior, en comparación con el free cooling indirecto
- El más bajo consumo energético, en comparación con todos los otros sistemas
Consideraciones:
- Control de la humedad relativa en la sala limitada
- Pueden darse condiciones entre 20% y 80%
- Sistemas de humidificación ultrasónicos de alta capacidad (recomendados)
- Calidad de aire exterior en el momento de seleccionar el lugar de construcción
- Evitar proximidad a autopistas, ambientes mineros, zonas con fuerte contaminación, entre otros
- Aceptar efectos momentáneos de humo, gases y otros
- Aceptar menor seguridad del edificio (aberturas de las entradas y salidas del aire)
- Ductos de aire cortos para mantener bajo el diferencial de presión
- Tomas de aire orientadas, opuestas a la radiación solar
Construcción Típica de un Climatizador para el Direct Free Cooling
Evaporador con cambio de posición
- Reducción de la caída de presión del lado (flujo de aire)
- Reducción de consumo eléctrico (ventiladores)
|
|
Funcionamiento con compresores (DX), flujo de aire a través del serpetín |
Funcionamiento en free cooling, serpetín en posición fuera del flujo de aire |
Consumo eléctrico a lo largo del año
Regulación, presión piso falso
Estudios exhaustivos en un gran número de data center han
demostrado que más del 50% de las salas mueven el doble del aire
necesario para evacuar el calor producido por los equipos IT. El exceso
de aire circula por zonas que no requieren enfriamiento. La
preocupación es el consumo eléctrico innecesario de los ventiladores en
climatizadores. La solución radica en descargar la cantidad justa de
aire frío enfrente de la fuente de calor, mediante rejillas o palmetas
perforadas de piso falso con regulación (manual o motorizada, con
sensor de temperatura).
Esto hace que la presión dentro del piso falso varíe. Se toma esta
presión y se compara con la de la sala. En función de este
diferencial, aumenta o disminuye la velocidad de giro de los
ventiladores EC de los climatizadores. Dentro del piso falso, frente a
los climatizadores, es necesario instalar una placa perforada para
transformar la mayor parte de la presión dinámica en presión estática.
En caso de tener un sólo pasillo frío encapsulado, se mide el
diferencial de presión del interior del pasillo con la sala, usando
esta señal para regular la velocidad de giro de los ventiladores. En el
piso del pasillo encapsulado están los elementos de control de caudal
de aire frío, en función de la temperatura dentro de los rack.
La presión en el interior del pasillo encapsulado no debe superar un
valor máximo para no dañar los ventiladores en el interior de los
servidores. En caso de tener múltiples pasillos encapsulados, se
instala una regulación por pasillo y una de presión general del piso
falso. Al reducir el caudal de aire a la mitad, el consumo eléctrico
es equivalente a la octava parte, obedeciendo a la ley del
comportamiento de los ventiladores.
Soluciones para controlar la presión dentro del piso falso y dentro de los pasillos fríos encapsulados
¿Por qué controlar la presión dentro del piso falso?
- Se suministra justo el aire que se necesita
- Ahorro energético significativo de los ventiladores si la sala tiene carga parcial
|
|
|
Bajo volumen de aire |
Correcto volumen de aire |
Alto volumen de aire |
Requerimientos técnicos del CRAH para realizar el control de presión diferencial
- Ventilador EC, velocidad variable
- Microprocesador
- Cada CRAH con sensor de presión diferencial
- Toma de presión estática en piso falso
- Toma de presión estática en la sala
Recomendaciones para el control de la presión diferencial
- Seleccionar los climatizadores con un caudal de aire ≤70%, creado especialmente para climatizadores que trabajan con agua helada
- Aplicación para climatizadores DX limitada
- Caudal de aire no menor a 60%
- Control de deshumidificación, mediante control de la válvula de agua helada
- Los climatizadores CRAH pueden trabajar de forma
independiente o en grupos (zonas), donde el promedio de las lecturas de
presión y temperatura son ajustables para cada una de las zonas
Requerimientos para un piso falso
Sólo un piso elevado con suficiente altura y palmetas con
aberturas calculadas permitirá una distribución de aire uniforme. El
piso falso debe estar sellado herméticamente.
Distribución típica de la presión estática de un piso falso
Distribución típica de la presión estática de un piso falso,
con placas perforadas dentro del mismo, enfrente de los climatizadores
Manejo del aire dentro del piso falso
- Placas perforadas en frente de los CRAH transforman la presión dinámica en presión principalmente estática
- Se reducen zonas con altas velocidades de aire
Palmetas perforadas con regulación y pasa cables
- Usar preferiblemente palmetas perforadas con damper rotatorio, en lugar de aletas opuestas
- Sellar todas las filtraciones del piso falso, usando pasa cables
- Los damper deben tener una pérdida mínima en posición cerrada
- El ajuste debe lograrse con un dispositivo que permita la regulación fina y el bloqueo seguro para que no se vuelva a desajustar
Control de presión en pasillo frío encapsulado
Desafíos
- El caudal de aire necesario para los servidores depende de
la capacidad de los servidores y de la temperatura de impulsión de aire
- La demanda de caudal de aire puede variar extremadamente
- Riesgo de dañar el ventilador interno del servidor por tener exceso de presión de aire del suministro
Observaciones técnicas
- Impulsar aire al pasillo frío encapsulado desde el piso falso mediante rejillas
- Los rack deben tener un mínimo de falsos pasos de aire para tener pérdidas de aire mínimas
- Los equipos IT tienen ventiladores internos que cuentan con
control de velocidad variable, que se ajustan a la disipación de calor
Humidificación centralizada en data center
Los sistemas de humidificación normalmente aplicados se basan
en electrodos sumergidos en agua que producen vapor (Humidificadores
isotérmicos). En general, cada uno de los climatizadores incluye uno de
estos humidificadores, los cuales se pueden reemplazar perfectamente
por humidificadores ultrasónicos; pero el problema se produce en la
alimentación de agua. Se necesita un tratamiento de agua con base en
ósmosis a la inversa. Esta agua es muy agresiva y requiere una
distribución en tubería inoxidable. Dado el buen comportamiento de la
humedad en el aire, que tiende a equilibrarse en poco tiempo, es posible
aportar la humedad de forma centralizada. Hoy se encuentran en el
mercado equipos de aporte centralizado de vapor, integrando
humidificadores ultrasónicos. El humidificador ultrasónico tiene discos
sumergidos en el agua que vibran con 1,65 MHz, rompiendo la molécula
del agua y produciendo vapor frío que se inyecta en la vena de aire. Se
produce un enfriamiento adiabático, de donde proviene el nombre de
sistemas adiabáticos de humidificación. Estos equipos centralizados
integran directamente el tratamiento de agua que se requiere para un
correcto funcionamiento. El consumo eléctrico de estos sistemas es
inferior al 10%, en comparación con la producción isotérmica de vapor.
Principio de operación. Humidificadores ultrasónicos (adiabáticos)
- El humidificador trabaja con el principio de nebulización ultrasónica
- El voltaje de 48VAC es transformado en un circuito de oscilación y transferido a una señal de alta frecuencia, de 1.65 MHz
- La señal de alta frecuencia es transmitida a transductores instalados en el agua
Carga electrostática en data center
Causantes de humedad baja en los data center:
- Humedad removida por los procesos de enfriamiento
- Renovación de aire por infiltraciones
Alerta:
- Si el aire es demasiado seco, se produce un importante potencial eléctrico
- Componentes electrónicos pueden ser dañados y destruidos, como consecuencia de descargas electrostáticas
La carga electrostática disminuye a una quinta parte si la humedad sube de 10% a 55% rH.
Humidificador ultrasónico de alta eficiencia
- Caudal de aire: 10.000 m3 / h
- Enfriamiento adibático: 29 kW
- Humidificación: 42 kg/h
- No depende de la calidad de agua disponible
- Control proporcional de la humedad
- EC Fan tecnology
- Consumo eléctrico 3,5 kW
Beneficios
- Humidificación ultrasónica de alta eficiencia (sobre 90% de ahorro de energía)
- Enfriamiento adiabático: hasta 29 kW de enfriamiento adicional
- Excelentes características de control
- No depende de la conductibilidad del agua
|
|