Todo lo que Usted Necesita Saber Sobre las TXV
Antes del estándar de eficacia mínimo de 13 SEER, era muy raro encontrar válvulas de expansión termostáticas (TXV) en sistemas de aire acondicionado residencial. Éstas se usaban en algunos sistemas con un SEER de valores más altos y en bombas de calor (usualmente en el serpentín exterior), aunque representaban una parte relativamente pequeña del mercado general.
Con los acondicionadores de aire de un SEER más alto, los técnicos necesitan volver a familiarizarse con las válvulas de expansión termostática.
Flujo de refrigerante
Figura 1 En una TXV, las fuerzas necesitan estar equilibradas para que ésta esté estabilizada |
P1 = P2 + P3
|
Hay tres fuerzas que gobiernan la operación de la TXV. Refiérase a la Figura 1, que indica el diagrama de equilibrio de las fuerzas básicas de una TXV. En el cuadro:
P1: Presión del elemento de potencia y del bulbo remoto.
P2: Presión del evaporador.
P3: Presión equivalente del resorte de sobrecalentamiento.
Para que la válvula esté estabilizada, las fuerzas necesitan estar equilibradas; es decir: P1 = P2 + P3.
A medida que la temperatura de la salida del evaporador aumenta, la presión (P1) se incrementa, causando la flexión del diafragma en una dirección descendente. Esto fuerza la aguja de la válvula a la posición abierta, resultando en un flujo de refrigerante incrementado.
La parte inferior del diafragma siempre sensa la presión del evaporador (P2). A medida que esta presión aumenta, fuerza al diafragma en una posición ascendente o de cierre, disminuyendo el flujo de refrigerante.
La presión del resorte (P3) también actúa sobre la parte inferior del diafragma. Este resorte se ajusta para suministrar sobrecalentamiento estático para la válvula. El sobrecalentamiento estático es la cantidad de sobrecalentamiento necesaria para iniciar el movimiento de la aguja de la válvula para que empiece a moverse. Esto se define como una carrera de 0,002 pulgadas.
Gradiente. Es la cantidad de sobrecalentamiento requerida para mover la chaveta del punto de ajuste estático a la carrera asignada. La Figura 2 muestra la forma en que una TXV regula el flujo en respuesta a un sobrecalentamiento cambiante.
Figura 2 Una TXV regula el flujo en respuesta al sobrecalentamiento de la carga. |
|
El gradiente es un aspecto importante en el rendimiento de una TXV en un sistema. Con un gradiente muy bajo, la válvula estará inestable y tendrá tendencia a la “oscilación” (hablaremos más de esto más adelante). Si el gradiente es demasiado alto, se necesitará más sobrecalentamiento para que la válvula se abra, resultando en un sobrecalentamiento operativo alto y una pobre eficacia del evaporador.
Medición del sobrecalentamiento.
Dado que un buen control del sobrecalentamiento es el criterio del rendimiento de una TXV, la medición precisa del sobrecalentamiento resulta vital. Esto implica cuatro pasos, como se indica en la Figura 3. Estos son:
———————————————————————————————————————————-
Figura 3 Se requieren cuatro pasos para medir el sobrecalentamiento con precisión | |
1. Mida la presión de succión en la salida
del evaporador.2. Use una tabla de P/T para convertir la presión a
temperatura saturada.
3. Mida la temperatura de la línea de succión en el bulbo. 4. Reste la temperatura saturada de la temperatura medida en la línea de succión para encontrar el supercalor. |
1. Mida la presión de succión en la salida del evaporador con un manómetro de precisión. Si no se dispone de una conexión para un manómetro, se puede instalar una T en la línea del ecualizador.
2. Teniendo como referencia una tabla de P/T para el refrigerante usado en el sistema, encuentre la temperatura de saturación que le corresponda a la presión observada en el paso 1.
3. Mida la temperatura de la línea de succión en el bulbo sensor remoto. Esto puede hacerse con un termómetro de tipo ajustable o con un dispositivo electrónico.
4. Reste la temperatura de saturación determinada en el paso 2 de la temperatura del gas de succión medida en el paso 3. La diferencia es el sobrecalentamiento operativo.
En la mayoría de los sistemas de aire acondicionado, los evaporaadores son bastante grandes y, por tanto, tienen caídas de presión significativas
TXV ecualizadas interna y externamente.
En un sistema con un evaporador relativamente pequeño, la caída de presión en dicho evaporador es tan pequeña que se la puede suponer como cero. Por tanto, la presión de la salida de la TXV y la presión de la salida del evaporador son iguales.
Taladrando un pequeño pasaje de sangrado entre la parte inferior del diafragma y la salida de la válvula, usted puede sensar la presión internamente y eliminar la necesidad de una conexión externa. Las válvulas producidas de esta manera son denominadas válvulas ecualizadas internamente.
En la mayoría de los sistemas de aire acondicionado, los evaporadores son bastante grandes y, por tanto, tienen caídas de presión significativas. Para que la TXV puedan sensar la presión de la salida del evaporador, es necesaria una línea separada desde la línea de succión (cerca de la posición del bulbo de la TXV) a la conexión del ecualizador externo en el cuerpo de la válvula).
Si se usa un distribuidor para suministrar refrigerante a los distintos circuitos del evaporador, se debe usar una válvula ecualizada externamente. Los distribuidores típicamente tienen una caída de presión de 15 psi a 30 psi. Por tanto, utilícelos solamente con válvulas ecualizadas externamente.
Válvulas de puerto balanceado. Con una TXV convencional, el diferencial de presión en toda la válvula resulta en una fuerza que tiende a “abrir” la válvula. A medida que las condiciones operativas varían, este diferencial de presión cambia y resulta en una variación del sobrecalentamiento original. Los ingenieros han diseñado las TXV de puerto balanceado para compensar este efecto (Figura 4).
En este diseño, la presión de la entrada se aplica en toda la aguja de la válvula así como una socavación en la varilla de empuje. Como estas fuerzas se encuentran en direcciones opuestas, se cancelan o equilibran entre sí, lo que resulta en que no haya cambios en el sobrecalentamiento, al margen de las condiciones operativas.
Las válvulas de puerto balanceado resultan ideales para usarlas en sistemas que operan con grandes cambios en las condiciones operativas. Un ejemplo de este caso es un sistema comercial de aire acondicionado que debe operar tanto en verano como en invierno, lo que resulta en la operación del sistema bajo presiones cabezales de mucha variación.
Detección y Arreglo de Fallas en las TXV
En realidad, existen sólo tres tipos de modos de falla que puede experimentar una TXV:
1. Privación. Esto se define como un flujo de refrigerante insuficiente que causa un sobrecalentamiento alto en la salida del evaporador. Los síntomas incluyen sobrecalentamiento alto en la entrada del compresor, alta temperatura de descarga y un posible recalentamiento del compresor (el protector se dispara).
2. Inundación. Esto se produce cuando el flujo de refrigerante al evaporador es tan alto que no se puede evaporar dentro del serpentín. El resultado es refrigerante líquido volviendo al compresor. Los síntomas incluyen sobrecalentamiento bajo del evaporador, aceite diluido y compresores ruidosos. Si no se la corrige, puede producir un daño permanente en el compresor.
3. Oscilación. Se dice que hay oscilación cuando el sobrecalentamiento en un sistema operativo cambia constantemente de muy poco o nada de sobrecalentamiento a un sobrecalentamiento muy alto. Usted puede reconocer este efecto fácilmente al notar cambios cíclicos extremos en la presión del evaporador o de succión.
La oscilación es causada por muchos factores, aunque usualmente se produce cuando la válvula tiene una medida demasiado grande para la carga. Antes de descartar a una válvula por este síntoma, asegúrese de que el evaporador no tenga escarcha y tenga un flujo de aire adecuado, ya que estas condiciones resultarán en cargas muy bajas que, potencialmente, pueden producir una “buena” oscilación de la válvula.
Control de la operación de la TXV
Si se sospecha que una TXV no está funcionando adecuadamente, el control del sobrecalentamiento es la única manera de asegurarse. Haga esto con instrumentación de precisión para obtener resultados significativos.
Revise el manual de servicio e instalación del fabricante del equipo de aire acondicionado para verificar cuál es el sobrecalentamiento aceptable para ese modelo en particular. Como regla aproximativa, el sobrecalentamiento es operativos de 8°F a 12°F son considerados normales. A continuación se presentan algunos “consejos” de ayuda en la detección y arreglo de fallas en el rendimiento de una TXV:
• Revise el bulbo para asegurarse que esté adecuadamente conectado a la línea de succión. Si usted puede mover al bulbo manualmente, significa que no está asegurado adecuadamente.
• Algunos fabricantes aíslan al bulbo para protegerlo contra los efectos de una corriente de aire. Si el fabricante original hubiese hecho esto, asegúrese de que el aislamiento esté todavía intacto.
• Revise la línea del ecualizador buscando restricciones (dobleces) o señales de escarcha. Una línea del ecualizador escarchada indica fugas internas y requerirá el Reemplazo de la válvula. Será necesario reparar o recambiar un ecualizador doblado para que la válvula opere adecuadamente.
Las TXV están diseñadas para medir el flujo de refrigerante líquido. Si el refrigerante en la entrada de la válvula contiene gas repentino, la capacidad de la válvula se verá reducida. Asegúrese de que el sistema esté correctamente cargado y que exista algo de subenfriamiento en la entrada de la válvula antes de descartar la TXV.Con el uso de R-410A y aceites POE, hay un mayor riesgo de que la suciedad y los contaminantes circulen dentro del sistema. Algunos fabricantes usan filtros o coladores para prevenir que los desechos taponen la válvula. Si se encuentra esta condición, limpie y recambie el filtro. También sería bueno instalar un filtro/secador grande en la entrada de la TXV para evitar llamadas de servicio.
“Al reemplazar una válvula en una bomba de calor, verifique que la válvula original tenga retención interna”
Reemplazo de las TXV
Si se determina que es necesario reemplazar la válvula después de haber revisado el sobrecalentamiento, aquí le damos algunos consejos para asegurar un reemplazo correcto:
Fig. 4 Las TXV de puerto balanceado compensan las condiciones operativas variables. |
• Capacidad asignada.
• Designación de refrigerante.
• Tipo de carga.
• Estilo de igualador interno/externo.
• Válvula de retención interna (si estuviese suministrada en la válvula original).
• Medida y tipo de conexión interna/externa.
2. Para mantener la limpieza del sistema, reemplace el filtro cada vez que abra el sistema sellado. Si bien éste siempre ha sido un procedimiento de servicio recomendado, toma una importancia aún mayor con sistemas con HFC/POE debido a la naturaleza higroscópica de los aceites POE y su mayor solvencia.
Fig. 5 Envuelva la válvula con trapos mojados para evitar el recalentamiento. |
• Envuelva la válvula con trapos mojados, como se indica en la Figura 5.
• Mantenga la llama del soplete lejos del cuerpo de la válvula.
• Jamás permita que el soplete entre en contacto con el bulbo.
Las TXV en bombas de calor
En las aplicaciones de bomba de calor, el refrigerante líquido debe fluir a través o alrededor de la TXV al operar en dirección reversa. Históricamente, esto se conseguía instalando una válvula de retención alrededor de la válvula.
Sin embargo, en estos últimos años, los fabricantes de TXV han modificado sus productos con válvulas de retención internas. Muchos fabricantes originales las han adoptado ya que eliminan las juntas y las pérdidas potenciales.
Fig. 6 Diagrama de una válvula de retención interna. |
Cuando se revierte el flujo, la presión de la entrada empuja la bola hacia arriba, permitiendo el flujo a través del puerto de retención. En este modo, el flujo puentea el puerto principal y el líquido fluye a través de la válvula con sólo una pequeña caída de presión.
Al reemplazar una válvula en una bomba de calor, verifique que la válvula original tenga retención interna. Si la tiene, asegúrese de que el reemplazo también la tenga. Si no tuviese ninguna disponible, use una válvula estándar. Deberá instalar una válvula de retención para puentear la TXV cuando se encuentra el flujo en reversa.
Los sistemas que usan TXV se están rápidamente convirtiendo en la norma en este mundo post SEER-13. La comprensión de su función y operación le permitirá dar un servicio correcto a los sistemas que usen dichos dispositivos. Siga las guías básicas de reemplazo y detección y arreglo de fallas que se han discutido aquí, para asegurar el rendimiento óptimo del sistema y para evitar daños permanentes en el compresor.
TIPS TÉCNICOS | ||||||
Hechos Rápidos – VTE Bi-DireccionalesP: ¿Una HFES (o cualquier otra VTE de puerto balanceado) bi-direccional puede usarse en un sistema de bomba de calor?
También, para que tal sistema opere apropiadamente, el sistema tendría que ser “cercanamente conectados” esto significa que el evaporador y el condensador tendrían que estar ubicados físicamente en una proximidad cercana uno con el otro tal como en un sistema tipo paquete. Para sistemas tipo “split”, el largo tramo de tubería entre la VTE y los serpentines no los hace prácticos para utilizar un modelo de este tipo. Para tales sistemas, deben usarse dos válvulas de expansión; una para el serpentín interior y otra para el serpentín exterior. Deben instalarse válvulas “check” alrededor de cada una de las VTE para permitir el flujo alrededor de la válvula cuando esté operando en el sentido inverso (ver figura 2).
P: ¿Cuál es la posición correcta para el bulbo sensor de una VTE? La colocación del bulbo sensor remoto de la VTE sobre la línea de succión es crítica para un funcionamiento apropiado de la VTE. Los puntos importantes a seguir son: • Limpiar la línea de succión cerca de la salida del evaporador • La longitud total del bulbo sensor debe estar en contacto con la porción limpiada de la línea de succión • El bulbo sensor debe colocarse unos centímetros antes de la conexión del igualador externo • El bulbo sensor deberá sujetarse en la posición de las 12 del reloj en cualquier línea de succión de 7/8 de diámetro o menor. En líneas mayores de 7/8 de diámetro el bulbo deberá colocarse ya sea en el 4 o en el 8 del reloj. El bulbo nunca debe colocarse en el 6 del reloj • Siempre aísle el bulbo sensor después de instalarlo • Un bulbo sensor puede instalarse en una línea de succión vertical si es necesario, pero nunca coloque el bulbo después de una trampa. Se recomienda la colocación del bulbo antes de una trampa.
• En líneas de succión mayores de 7/8 de diámetro, ubique el bulbo en el 4 u 8 del reloj. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario