REGISTRATE EN FOROFRIO
Cómo acabar con la distorsión de armónicos
El concepto
Los
armónicos son por definición una distorsión del estado estacionario en
la frecuencia fundamental (50/60 Hz) de la red eléctrica en corriente
alterna. La distorsión de armónicos de corrientes ocurre cuando un
voltaje sinusoidal se aplica a una carga no lineal (ej. balasto
electrónico, PLC, variador de velocidad ajustable, hornos de arco, y
convertidor ac/dc). El resultado es una distorsión de la forma de onda
fundamental. Esta distorsión ocurre en múltiplos enteros de la
frecuencia fundamental (50/60 Hz). De aquí, el segundo armónico tiene
una frecuencia de 2 x 60 = 120 Hz, el tercer armónico = 180 Hz y así
sucesivamente. La distorsión de armónicos, por otra parte, se genera
indirectamente como resultado de corrientes armónicas fluyendo a través
del sistema de distribución.
Es importante indicar que la vasta mayoría de las corrientes armónicas
encontradas en un sistema de distribución son armónicos de orden
superior (3º, 5º, 7º, etc.). También; más a menudo que no, las fuentes
de corrientes armónicas en un sistema de distribución son las cargas en
operación dentro las instalaciones. Es interesante indicar que son las
más sensibles a la distorsión en la corriente y/o voltaje.
La distorsión de armónicos es un problema creciente en todo el mundo, y
sus efectos son una preocupación para las generadoras, distribuidoras de
energía y los usuarios que consumen la energía.
Se está produciendo un rápido incremento de dispositivos eléctricos y
electrónicos, tales como suministros de energía ininterrumpidos,
computadores, equipos de telecomunicaciones e iluminación fluorescente,
que producen armónicos que contaminan la red de potencia. Los variadores
de velocidad variable también producen armónicos, lo cual es un
problema particularmente importante en aplicaciones con alto consumo de
potencia, por ejemplo las estaciones de bombeo.
Los fabricantes de variadores han intentado reducir los niveles de
distorsión de armónicos generados por variadores de velocidad variable.
El método convencional es equipar el variador con componentes extra –
reactores, filtros activos o rectificadores multi-pulso – para conseguir
disminuir la distorsión de armónicos en el variador.
Cada uno de estos componentes tiene éxito en reducir los armónicos en mayor o menor grado.
Los reactores son ahora una característica estándar en la mayoría de los
variadores y reducen THD de corriente a 30 – 40 %, pero ahora no es
factible para niveles por debajo del 30 %.
Las soluciones multi – pulso requieren un transformador de cambio de
fase adicional y uno o más rectificadores, lo cual añade más
complejidad, cableado y coste a la solución. El transformador requerido
puede ser difícil de manejar, ya que no se trata solamente de unidades
de distribución, ya que no son solamente unidades de distribución.
Los filtros armónicos pasivos típicamente reducen los armónicos a entre
un 6 – 8 % y requieren un componente extra (el filtro) que es externo al
variador. Esto puede crear dificultades en compatibilidad y calidad del
componente entre el variador y el filtro y otros componentes de la red.
Variadores bajos en armónicos
ABB ha desarrollado un rango de variadores bajos en armónicos que ayudan
a resolver los problemas creados por las tecnologías de variadores
existentes para reducir la distorsión de armónicos.
La compañía dice que el variador reduce la distorsión de armónicos hasta
niveles no previamente alcanzados sin necesidad de componentes externos
adicionales. También ofrecen ahorro energético adicional típico del 50 %
o más alto para aplicaciones tales como las de bombeo.
El variador bajo en armónicos es en sí mismo una variante del variador
industrial de la compañía, que se ha fabricado por millones de unidades e
instalado en todo el mundo. El variador no requiere filtros externos,
transformadores multi-pulso u otros equipos adicionales para la
reducción de armónicos, que reduce el número de componentes,
complejidad, cableado y mantenimiento.
El variador utiliza un rectificador activo controlado para eliminar
armónicos de bajo orden, y un filtro de línea LCL (inductor,
condensador, inductor) para reducir armónicos de alta frecuencia. Así se
recorta la distorsión de corriente de armónicos a entre 3 – 5 % de la
capacidad de corriente del inversor nominal a plena carga.
No hay comentarios:
Publicar un comentario