Evaluación de la Humedad Relativa
Evaluación de la Humedad Relativa: Factores y Mediciones Claves
La comprensión de la
relación entre la temperatura del bulbo seco, la temperatura del bulbo
húmedo, la humedad relativa y la temperatura de punto de rocío es
esencial en todas las facetas del aire acondicionado. Estos procesos
psicrométricos desempeñan un papel especialmente importante en la
integridad de los edificios y los materiales, la salud y el bienestar
de los ocupantes y la calidad global del aire en los recintos cerrados.
La buena noticia, extrañamente es que los niveles deficientes de humedad y temperatura es probable que ocasionen malestar a los ocupantes. Las quejas de los ocupantes le abren una ventana de oportunidad al contratista de calefacción , ventilación y aire acondicionado para descubrir proactivamente los efectos psicrométricos relacionados de tipo indeseado en la integridad de los materiales y la calidad del aire en recintos cerrados, entre ellos la propagación microbiana.
La buena noticia, extrañamente es que los niveles deficientes de humedad y temperatura es probable que ocasionen malestar a los ocupantes. Las quejas de los ocupantes le abren una ventana de oportunidad al contratista de calefacción , ventilación y aire acondicionado para descubrir proactivamente los efectos psicrométricos relacionados de tipo indeseado en la integridad de los materiales y la calidad del aire en recintos cerrados, entre ellos la propagación microbiana.
Para evaluar la humedad
relativa, la temperatura de bulbo húmedo y el punto de rocío, los
técnicos en calefacción, ventilación y aire acondicionado, utilizaban
tradicionalmente un psicrómetro de revoleo y una tabla psicrométrica.
Hoy en día emplean medidores de “humedad” que son exáctos, más
convenientes, y utilizables en ubicaciones reducidas que no son
adecuadas para los psicrómetros de revoleo.
ADOPCIÓN DE NORMAS
Muchos estados han adoptado
en sus códigos edilicios las normas ANSI/ASHRAE 55-2004 para la
humedad y 62-2004 para la CARC. Como ambas normas han sido
recientemente actualizadas, las siguientes descripciones pueden ayudar
a los inspectores y contratistas a actualizar sus prácticas para
satisfacer los nuevos requisitos.
BIENESTAR RELATIVO
La norma ANSI/ASHRAE 552004,
condiciones térmicas ambientales para la ocupación humana, establece
un límite superior a los niveles absolutos de humedad (índice de
humedad 0,012, o 0,012 x 7000 = 84 granos de humedad por libra de aire
seco, equivalente también a un punto de rocío [PR] de 16,7°C), por
encima del cual la mayoría de los ocupantes comienzan a experimentar
malestar.
Como todos los ocupantes no estarán satisfechos con las mismas condiciones térmicas, especialmente todos al mismo tiempo, la norma trata de identificar una pauta basada en un VMP (Voto Medio Predictivo) de 80% de satisfacción. A partir de ello, un PIP (Porcentaje de Insatisfacción Previsto) del 10%, se calcula para una insatisfacción general respecto del bienestar térmico y 10% de PIP para una insatisfacción local respecto del bienestar térmico (“siento frío en mis tobillos”).
La norma lista seis factores principales que afectan el bienestar térmico: la tasa metabólica, el aislamiento de la vestimenta, la temperatura del aire y la humedad.
La comprensión de los efectos combinados de estos factores pueden ayudar a los técnicos a configurar adecuadamente los sistemas de los edificios.
Como todos los ocupantes no estarán satisfechos con las mismas condiciones térmicas, especialmente todos al mismo tiempo, la norma trata de identificar una pauta basada en un VMP (Voto Medio Predictivo) de 80% de satisfacción. A partir de ello, un PIP (Porcentaje de Insatisfacción Previsto) del 10%, se calcula para una insatisfacción general respecto del bienestar térmico y 10% de PIP para una insatisfacción local respecto del bienestar térmico (“siento frío en mis tobillos”).
La norma lista seis factores principales que afectan el bienestar térmico: la tasa metabólica, el aislamiento de la vestimenta, la temperatura del aire y la humedad.
La comprensión de los efectos combinados de estos factores pueden ayudar a los técnicos a configurar adecuadamente los sistemas de los edificios.
NIVELES DE HUMEDAD
La norma ANSI/ASHRAE
62-2001, ventilación para calidad aceptable del aire en los recintos
cerrados, específica que “la humedad relativa en los espacios
habitables deberá ser mantenida preferntemente entre 30% y 60% para
cerrar el crecimiento de agentes alergenos u organismos patógenos.”
La norma ANSI/ASHRAE 62.12004 actualizada, ventilación para una calidad aceptable del aire en recintos cerrados, es más específica. Ahora, los límites superiores de la humedad relativa están basados en valores pico. “La humedad relativa en los espacios ocupados deberá ser diseñada para estar limitada a 65% o menos en cualquiera de las dos condiciones de diseño siguientes:
La norma ANSI/ASHRAE 62.12004 actualizada, ventilación para una calidad aceptable del aire en recintos cerrados, es más específica. Ahora, los límites superiores de la humedad relativa están basados en valores pico. “La humedad relativa en los espacios ocupados deberá ser diseñada para estar limitada a 65% o menos en cualquiera de las dos condiciones de diseño siguientes:
1. en las condiciones de diseño de punto de rocío pico en exteriores y diseño de carga latente pico en interiores o
2. al más bajo índice de calor perceptible que se espera que ocurra en interiores y la condición de exteriores concurrente (simultánea).
Las buenas prácticas de selección de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado generalmente recomiendan:
2. al más bajo índice de calor perceptible que se espera que ocurra en interiores y la condición de exteriores concurrente (simultánea).
Las buenas prácticas de selección de equipos de calefacción, ventilación y aire acondicionado generalmente recomiendan:
• 20°C a 21,1°C y 30% de HR (humedad relativa) para diseño de invierno y
• 23,3°C a 24,4°C y 50% a 60% HR para diseño de verano en
• condiciones de exteriores de 97,5% en invierno y 2,5% en verano, de bulbo seco (BS).
• 23,3°C a 24,4°C y 50% a 60% HR para diseño de verano en
• condiciones de exteriores de 97,5% en invierno y 2,5% en verano, de bulbo seco (BS).
Esto significa que en
promedio, el 2,5% de las temperaturas estacionales extremas estarán por
encima de la capacidad del equipo. En esas ocasiones el equipo estará
efectivamente subdimensionado.
Esto resulta críticamente importante para la selección de equipos, ya que sólo el 30% de las horas de operación del equipo para generar enfriamiento que produzca bienestar tienen lugar dentro del 5% de la temperatura de bulbo seco de diseño exterior. El control de la carga latente en verano es más difícil de lograr controlar en condiciones de carga parcial, aunque la mayoría de los equipos comerciales vienen en etapas o tienen alguna forma de control de la capacidad.
Si el equipo de enfriamiento para producir bienestar está sobredimensionado, aumentarán las quejas y los problemas relacionados con la humedad. Las bombas de calor de uso domiciliario deberán ser seleccionadas en función de las necesidades de enfriamiento, y no los requisitos de calor,
Esto resulta críticamente importante para la selección de equipos, ya que sólo el 30% de las horas de operación del equipo para generar enfriamiento que produzca bienestar tienen lugar dentro del 5% de la temperatura de bulbo seco de diseño exterior. El control de la carga latente en verano es más difícil de lograr controlar en condiciones de carga parcial, aunque la mayoría de los equipos comerciales vienen en etapas o tienen alguna forma de control de la capacidad.
Si el equipo de enfriamiento para producir bienestar está sobredimensionado, aumentarán las quejas y los problemas relacionados con la humedad. Las bombas de calor de uso domiciliario deberán ser seleccionadas en función de las necesidades de enfriamiento, y no los requisitos de calor,
La psicrometría tiene un
lenguaje propio. Para comprender mejor la manera en que interactúan los
diversos parámetros para respaldar el bienestar térmico, he aquí
algunos de los términos más comunes descritos en este documento:
Temperatura de bulbo húmedo: representa el efecto de enfriamiento del agua evaporada; la temperatura del aire se enfriará cuando el agua se evapore en el aire no saturado.
Temperatura de bulbo húmedo: representa el efecto de enfriamiento del agua evaporada; la temperatura del aire se enfriará cuando el agua se evapore en el aire no saturado.
Temperatura punto de rocío: es la temperatura debajo de la cual se condensará el agua presente .
Temperatura de bulbo seco: temperatura del aire determinada por un termómetro común ordinario.
Humedad relativa:
cociente entre la presión del vapor de agua (cantidad presente en ese
momento en el aire) y la presión de saturación del vapor (la cantidad
que el aire puede alojar) a una temperatura dada del aire.
Tasa metabólica:
el índice por el cual el cuerpo transforma la energía química en calor
y trabajo a través de la actividad. En la norma ASHRAE55, dicho
índice se mide en “unidades met” (18,4Btu/h*pie2).
Enfriamiento perceptible:
los factores tales como la gente, los aparatos, la radiación solar y
la infiltración, crean una ganancia de calor, donde cada uno de ellos
añade una carga perceptible de temperatura al entorno existente dentro
de una casa, oficina, etc. Esta carga aumenta la temperatura de bulbo
seco. El proceso por medio del cual la temperatura perceptible o de
bulbo seco se reduce sin modificación del contenido de humedad del aire
se denomina proceso de enfriamiento perceptible.
Enfriamiento latente:
una cierta cantidad de humedad es añadida al aire interior por las
plantas, la gente, la cocción y otras fuentes. Un proceso de
enfriamiento latente implica la condensación de humedad presente en el
aire, reduciendo los niveles de bulbo húmedo, punto de rocío y
humedad, pero dejando inalterada la temperatura de bulbo seco.
Índice P/T:
el cociente entre el calor perceptible y el calor total, o factor de
calor perceptible. De la capacidad total de un sistema de
enfriamiento, hay una capacidad perceptible y una capacidad latente. La
capacidad perceptible enfría el aire absorbiendo calor para reducir la
temperatura de bulbo seco. La capacidad latente absorbe el calor
latente de la vaporización para extraer la humedad del aire sin
modificar la temperatura efectiva de bulbo seco. El índice P/T, cuando
se lo utiliza con una tabla psicrométrica, proveerá la temperatura a
la cual deberá operar una serpentina de enfriamiento para proveer la
eliminación del calor tanto perceptible como latente.
“Síndrome de los calcetines sucios”:
una condición habitual durante el período de enfriamiento que describe
un olor generado por la combustión de los contaminantes
transportados por el aire en una serpentina de interior, típicamente
durante el ciclo de descongelamiento de la bomba de calor. clo:una
unidad de medición para expresar la cantidad de térmico aislamiento
térmico provisto por la ropa y otras prendas de vestir.
• Ejemplo: un conjunto que
incluya calzoncillos, camiseta, remera, calcetines hasta mitad de la
pantorrilla, zapatos, pantalones comunes, camisa de vestir de manga
larga y chaleco grueso totaliza 1,14 clo*
• Ejemplo: un conjunto que
incluye calzoncillos, camisa deportiva de punto de manga corta,
pantalones cortos y sandalias totaliza 0,31 clo*
*valores clo de acuerdo con ASHRAE 55-2004.
Especialmente en áreas geográficas en donde prevalece el “síndrome de los calcetines sucios” y el equipo de administración del aire se encuentra ubicado en un espacio de servicios.
Especialmente en áreas geográficas en donde prevalece el “síndrome de los calcetines sucios” y el equipo de administración del aire se encuentra ubicado en un espacio de servicios.
HONGOS
Con suficiente conocimiento
y medición, los sistemas de calefacción, ventilación y aire
acondicionado pueden ser configurados a las condiciones
psicrométricas adecuadas a verano para desalentar el crecimiento de
hongos. Las condiciones para el crecimiento de hongos incluyen esporas
asentadas sobre una superficie, un microambiente que asegure el
oxígeno, temperaturas óptimas, nutrientes y humedad. Cuatro de estas
condiciones se encuentran en casi todos los ambientes. La variante más
controlable es la humedad.
Una humedad relativa de más de 60% puede alentar el crecimiento de hongos en superficies higroscópicas (Absorbentes) y es probable que las superficies higroscópicas a 80% de HR promuevan el crecimiento de hongos. Casi todas las superficies son, o pueden tornarse, absorbentes y las mismas incluyen las superficies pintadas, las paredes de yeso secas, las alfombras, los revestimientos de paredes y los productos de mampostería. Hasta incluso el vidrio con una película de suciedad y polvo sobre el mismo puede alentar el crecimiento de hongos.
Los productos de mampostería tales como los ladrillos, los bloques de escorias y el hormigón son excelentes absorbentes y pueden absorber grandes cantidades de humedad y convertirse en un ambiente de crianza acogedor para el moho. La presión de vapor presente dentro de los poros de la mampostería de producción industrial pueden ser menor que la presión de vapor del aire ambiental, que desplaza humedad desde el aire hacia los poros de la mampostería. A medida que los poros se humedecen, aparece la acción capilar y cubre los poros, sumistrando así, un terreno de crianza ideal para la proliferación de hongos. Esto explica por qué algunas superficies pueden volverse húmedas por encima del punto de rocío.
Una humedad relativa de más de 60% puede alentar el crecimiento de hongos en superficies higroscópicas (Absorbentes) y es probable que las superficies higroscópicas a 80% de HR promuevan el crecimiento de hongos. Casi todas las superficies son, o pueden tornarse, absorbentes y las mismas incluyen las superficies pintadas, las paredes de yeso secas, las alfombras, los revestimientos de paredes y los productos de mampostería. Hasta incluso el vidrio con una película de suciedad y polvo sobre el mismo puede alentar el crecimiento de hongos.
Los productos de mampostería tales como los ladrillos, los bloques de escorias y el hormigón son excelentes absorbentes y pueden absorber grandes cantidades de humedad y convertirse en un ambiente de crianza acogedor para el moho. La presión de vapor presente dentro de los poros de la mampostería de producción industrial pueden ser menor que la presión de vapor del aire ambiental, que desplaza humedad desde el aire hacia los poros de la mampostería. A medida que los poros se humedecen, aparece la acción capilar y cubre los poros, sumistrando así, un terreno de crianza ideal para la proliferación de hongos. Esto explica por qué algunas superficies pueden volverse húmedas por encima del punto de rocío.
CONDENSACIÓN
Las condiciones que permiten
que se forme condensación en las superficies son más obvias, de modo
que se puede tomar acción inmediatamente. Cuando la temperatura de una
superficie es la temperatura del punto de rocío se encuentra debajo
de la misma, se formará condensación. Los lugares probables para que
ocurra esto son las superficies de los sótanos, las superficies de los
espacios de servicio y los caños de agua fría situados sobre los
equipos de administración del aire y las redes de tubos, y ocultos
dentro de las paredes.
Los sótanos generalmente requieren equipos de deshumidificación adicionales, ya que los equipos de enfriamiento para el bienestar no pueden controlar la humedad de los sótanos con mínima ganancia de calor. Los espacios de servicio son particularmente difíciles y costosos de abordar, su sellado con barreras de vapor hasta el nivel del suelo en el exterior, así como también su aislamiento y su incorporación al espacio acondicionado y la adición de medios de deshumidificación pueden controlar muchos problemas de humedad en los espacios de servicio, siempre y cuando no haya presente agua estancada o excesiva humedad del terreno (esto supone que no se requiere el suministro de aire libre en el espacio de servicio para los combustibles fósiles) . Los caños de agua pueden ser aislados. Los equipos administradores de aire y la red de conductos, deben ser sellados contra la entrada de aire y aislados sin interrupciones en la barrera de vapor, especialmente cuando estén ubicados fuera de la cubierta del espacio acondicionado. La red de conductos en todas las paredes debe ser sellada para reducir una migración inadvertida de humedad, debido a las diferencias en la presión del aire.
Los sótanos generalmente requieren equipos de deshumidificación adicionales, ya que los equipos de enfriamiento para el bienestar no pueden controlar la humedad de los sótanos con mínima ganancia de calor. Los espacios de servicio son particularmente difíciles y costosos de abordar, su sellado con barreras de vapor hasta el nivel del suelo en el exterior, así como también su aislamiento y su incorporación al espacio acondicionado y la adición de medios de deshumidificación pueden controlar muchos problemas de humedad en los espacios de servicio, siempre y cuando no haya presente agua estancada o excesiva humedad del terreno (esto supone que no se requiere el suministro de aire libre en el espacio de servicio para los combustibles fósiles) . Los caños de agua pueden ser aislados. Los equipos administradores de aire y la red de conductos, deben ser sellados contra la entrada de aire y aislados sin interrupciones en la barrera de vapor, especialmente cuando estén ubicados fuera de la cubierta del espacio acondicionado. La red de conductos en todas las paredes debe ser sellada para reducir una migración inadvertida de humedad, debido a las diferencias en la presión del aire.
En los sistemas de
enfriamiento, la humedad relativa en los conductos de suministro
puede ser del 95% o mayor, y los evaporadores y las bandejas de
condensación estarán húmedos. De modo que, como el control de la
humedad no resulta factible, es esencial para controlar el
crecimiento de los hongos, mantener el control de las esporas
transportadas por el aire y de su alimento (polvo y partículas
transportadas por el aire) con buenos sistemas de filtrado
herméticamente cerrados. Si los componentes del evaporador son
resistentes a la radiación ultravioleta, una luz UVC “germicida” que
pueda ver toda la superficie del evaporador puede matar el moho y los
microbios. Deberían seleccionarse luces UVC que no emitan ozono, que
es irritante. Los equipos sobre-dimensionados experimentarán menores
tiempos de operación que ocasionarán una menor producción de
condensación, lo que puede de hecho aumentar la colonización microbiana
en las superficies de las aletas.
MEDIDORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD
Apartir de las mediciones de
la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa, medidores de
temperatura y humedad tales como el Fluke 971 pueden calcular la
temperatura de bulbohúmedo y la temperatura de punto de rocío, puntos
psicrométricos que son esenciales para las evaluaciones y
diagnósticos de la calefacción, la ventilación y el aire
acondicionado.
• El concepto de bulbo
húmedo se encuentra estrechamente asociado con el de entalpía, o sea,
el calor total del aire (bulbo seco y bulbo húmedo). La temperatura de
retorno de bulbo húmedo es imperativa para cargar con exactitud un
sistema de enfriamiento que incorpore un dispositivo de medición con
restrictor fijo.
• Las temperaturas de bulbo
húmedo de suministro y retorno de un evaporador pueden utilizarse con
una tabla psicrométrica o una tabla de entalpías para calcular
capacidad total de enfriamiento, la capacidad perceptible y latente, y
el índice P/T.
• El calor total puede ser
hallado multiplicando cfm x 4,5 x diferencia de entalpía a través
del evaporador (Qt =cfm x 4,5x ∆h).
• La comparación del
enfriamiento perceptible contra el latente y el índice S/T pueden ser
encontrados trazando las condiciones en una tabla psicrométrica o
mediante una calculadora psicrométrica.
• El punto de rocío resulta
crítico en las evaluaciones tanto de verano como de invierno. La
temperatura superficial de los conductos debe ser mantenida por
encima del punto de rocío para evitar la condensación ya sea dentro
o fuera del recinto acondicionado.
• La humedad relativa en
interiores y en invierno, debe ser mantenida lo suficientemente baja
como para asegurar que las temperaturas superficiales de las paredes
interiores y las ventanas no se acerquen al punto de rocío. Si
apareciera condensación en las ventanas o en las superficies de las
paredes, es posible que haya condensación oculta dentro de las paredes
de la cubierta del recinto.
ATENCIÓN DE LAS QUEJAS VINCULADAS AL GRADO DE BIENESTAR
Con los equipos que no
cuentan con control de la capacidad, o vienen en etapas, la mayoría de
las quejas sobre el grado de bienestar vinculadas con la humedad
tienen lugar en condiciones de carga parcial cuando los tiempos de
operación basados en las temperaturas de termostato de bulboseco son
menores. Menor tiempo de operación significa menor remoción de
humedad. Los equipos sobredimensionados sólo exacerbarán esto así
como también aumentarán las ocurrencias de las condiciones
perjudiciales coincidentes. Cambiando desde un dispositivo de medición
de restrictor fijo a una válvula térmica de expansión se asegurará una
máxima capacidad del evaporador a condiciones de carga parcial y se
utilizará más superficie de la serpentina para extracción de la humedad.
La mayoría de los equipos de enfriamiento pueden tolerar reducciones de los volúmenes de aire de alrededor del 20%. Si los volúmenes de aire del evaporador se reducen de 400cfm/ton a alrededor de 325cfm/ton, la temperatura del evaporador caerá más allá del punto de rocío y el mismo extraerá más humedad del aire. Este cambio reducirá también la temperatura superficial de los conductos y la temperatura del registro en la dirección de la temperatura del punto de rocío y del tiro del registro, afectando los patrones de aire de los espacios ocupados.
La mayoría de los equipos de enfriamiento pueden tolerar reducciones de los volúmenes de aire de alrededor del 20%. Si los volúmenes de aire del evaporador se reducen de 400cfm/ton a alrededor de 325cfm/ton, la temperatura del evaporador caerá más allá del punto de rocío y el mismo extraerá más humedad del aire. Este cambio reducirá también la temperatura superficial de los conductos y la temperatura del registro en la dirección de la temperatura del punto de rocío y del tiro del registro, afectando los patrones de aire de los espacios ocupados.
Un deshumidistato puede
reducir los volúmenes de aire a mayores niveles de humedad. Otra
alternativa es utilizar un dispositivo temporizado a control, para
proveer menores cfm durante los primeros 5 a 10 minutos de la demanda
de enfriamiento, y luego conmutar a las cfm de diseño para finalizar
el ciclo de enfriamiento. Puede ubicarse un deshumidificador
portátil en zonas de alta humedad, tales como un sótano, para reducir
la humedad, aumentar la ganancia de calor y forzar ciclos más largos
de enfriamiento. Asegúrese de que las habitaciones con recepción
intermitente de alta humedad, tales como baños, cocinas, y áreas de
lavandería estén ventiladas hacia el exterior (no hacia el altillo
ni el espacio de servicios).
ATENCIÓN DE QUEJAS VINCULADAS CON EL PUNTO DE ROCÍO Y/O LA PRESENCIA DE HONGOS
Los conductos en espacios no
acondicionados que transporten aire frío y húmedo deben estar
sellados herméticamente con una masilla para conductos aprobada por la
NFPA. Toda fuga de aire en un conducto inutilizará el aislamiento
en dicho punto y es probable que tenga lugar condensación. El
aislamiento que envuelve un conducto no debe ser comprimido por
ganchos. Los ganchos deben ser colocados debajo del aislamiento que
envuelve el conducto. Las barreras de aislamiento que envuelven el
conducto no deben estar rotas y deben estar selladas en las costuras.
En altillos no
acondicionados, el aumento de la temperatura del altillo puede
incrementar la ganancia de calor de los techos que se encuentran por
debajo, pero reducirán la ocurrencia de condensación en los conductos.
Los altillos de las casas con técnicas de construcción más recientes
pueden tener menores temperaturas del altillo, pero esto incrementa
la posibilidad de condensación en las superficies de conductos o
administradores del aire. Esto puede ser compensado sellando las
aberturas de ventilación del altillo y añadiendo lámparas controladas
por humidistatos para aumentar la temperatura del altillo.
Los espacios de servicio
ofrecen oportunidades especiales. El tamaño típico de las salidas de
un espacio de servicio es inadecuado para controlar la humedad
mediante la ventilación. Un método preferido de control de la humedad,
que a menudo requiere de una deshumidificación adicional, es cubrir
el 100% del terreno con una barrera de vapor por la pared interior
hasta una altura igual al nivel del terreno exterior, sellando las
salidas de aire, aislando las paredes perimetrales y tratándolo como
un espacio acondicionado. Los equipos administradores de aire en un
espacio de servicios deben contar con un excelente filtrado de
partículas sin fugas de aire del lado del retorno para reducir la
presencia de microbios y sus fuentes de alimento en el evaporador y el
conducto de suministro. Los niveles de humedad en los sótanos deben
estar regulados a menos del 60 % de HR con el objeto de desalentar
el crecimiento y aumento de microbios. La pintura de las superficies
de mampostería hidroscópica (bloques de escorias, ladrillos,
argamasa) reducirán la retención de humedad, desalentado los
microbios.
RECURSOS
Si los complejos temas que
fueron brevemente tratados aquí despertaron su interés de seguir
investigando, se encuentran disponibles recursos adicionales provistos
por ASHRAE en www.ashrae.org. Los manuales de ASHRAE y su publicación
mensual constituyen un excepcional recurso durante la
investigación. Las tablas psicrométricas vienen ahora incluidas
dentro de programas de software que facilitan los cálculos. Otras
organizaciones de calefacción, ventilación y aire acondicionado
incluyen: