Eficiencia energética en equipos y sistemas de aire acondicionado
Eficiencia energética
Técnicas de eficiencia energética aplicables a sistemas calefacción y aire acondicionado
Disminución de las necesidades de energía
Utilización de energías gratuitas
Incremento de la eficiencia energética
Free cooling
Por free cooling (o enfriamiento
gratuito) se entiende el aprovechamiento de las condiciones
ambientales exteriores para enfriar o calentar, evitando o
disminuyendo el consumo de energ ía. En el caso del acondicionamiento
de aire, esto es posible realizar cuando la entalpía del aire exterior
es menor que la entalpía objetivo para el ambiente a enfriar, y
viceversa en el caso de que se quiera calefaccionar. Evidentemente esto
se puede hacer dentro de los límites de confort para las personas. La
figura 3 muestra un ciclo de free cooling,
Recuperadores de calor aire - aire
En el caso de los recuperadores de calor aire-aire directos (fig. 5), se trata de un equipo de placas que separan dos flujos de aire que circulan a contracorriente o de manera cruzada.
La eficiencia energética engloba todas las
acciones de mejoramiento que buscan minimizar el consumo de energía
requerida, manteniendo o mejorando las prestaciones de servicio y
calidad.
Para su registro y control se utilizan indicadores de consumo de energía que mide qué tan bien se está aprovechando la energía disponible en la realización de un resultado. Un indicador de eficiencia energética se define como la razón entre un servicio, función o valor entregado y la energía convertida para proveerlo.
La eficiencia energética y sus componentes usan una métrica física, una definición de ingeniería y no económica.
Para su registro y control se utilizan indicadores de consumo de energía que mide qué tan bien se está aprovechando la energía disponible en la realización de un resultado. Un indicador de eficiencia energética se define como la razón entre un servicio, función o valor entregado y la energía convertida para proveerlo.
La eficiencia energética y sus componentes usan una métrica física, una definición de ingeniería y no económica.
En un concepto más amplio de eficiencia
energética (EE) involucra eficiencia energética propiamente tal,
eficiencia económica y la protección ambiental, esta última cada vez
más importante (Fig. 1). No siempre estos tres aspectos van de la mano
y las acciones de mejora de la EE tienen que dirigirse para
compatibilizar los tres objetivos.
|
Algo muy importante a considerar es que el
enfoque del análisis de la EE debe estar puesto en los servicios que
presta la energía y no en las fuentes de energía. Cuando encendemos la
luz es porque necesitamos visibilidad y no un empalme eléctrico o un
motor generador. Este cambio de enfoque no es trivial. Incluso los
términos que utilizamos confunden en este aspecto, por ejemplo el
término “aire acondicionado” hace referencia a calentar o enfriar
aire, sin embargo el objetivo buscado no es tratar el aire sino que
brindar confort térmico a las personas.
Otro punto a resaltar es que el foco del
análisis debería estar en el sistema como un todo y en el servicio que
presta, y no en la eficiencia de cada equipo, pues así se obtienen
mejores resultados.
Para esto es importante identificar
adecuadamente el producto, servicio o actividad que es el objetivo
último de la instalación analizada y que requiere energía para su
consecución. Pues los ahorros de energía deben relacionarse con el
logro buscado.
Ciclo de vida
Una herramienta metodológica importante a la
hora de estudiar los costos que genera un equipo que consume energía
es el Análisis Energético del Costo del Ciclo de Vida. Se trata de
una versión restringida del Análisis del Ciclo de Vida (ACV) que
evalúa las cargas ambientales asociadas a un producto, proceso o
actividad. El primero sólo considera el análisis de la energía,
dejando fuera del análisis las materias primas utilizadas y los
residuos originados.
Es una herramienta de decisión que compara
los costos de adquisición y operación de sistemas que utilizan
energía, tales como generación de vapor, calefacción, enfriamiento,
iluminación, envolvente de una edificación, agua caliente sanitaria,
etc.
Entrega un método para evaluar diferentes opciones de sistema que utilizan energía y seleccionar aquella más efectiva y menor costo (costo-efectiva).
Entrega un método para evaluar diferentes opciones de sistema que utilizan energía y seleccionar aquella más efectiva y menor costo (costo-efectiva).
|
En la Fig. 2 podemos ver el costo que
genera lo largo de su vida útil 3 motores eléctricos de diferente
potencia. Como se podrá ver el costo de adquisición representa como
máximo un 10% y el costo de energía llega incluso al 90%. Por lo tanto
las decisiones de inversión deberían siempre considerar el costo del
ciclo de vida de la tecnología y los equipos a adquirir.
Cuando en una obra el constructor o el
instalador es diferente del usuario final, se tienen objetivos
contrapuestos que dificultan la adquisición e instalación de sistemas
eficientes. Los primeros buscan el mínimo costo de adquisición de los
equipos, el usuario en cambio busca costos de operación bajos. Es este
último el que debe exigir altos estándares de eficiencia energética
de lo solicitado, sin embargo usualmente es el que menos conocimientos
específicos tiene.
Técnicas de eficiencia energética aplicables a sistemas calefacción y aire acondicionado
Disminución de las necesidades de energía
· Diseño adecuado del sistema y selección de equipos.
· Correcto uso de la aislación térmica.
· Consideración adecuada de la insolación en el diseño del acristalamiento (ventanas) e iluminación.
· Iluminación, equipos y artefactos eficientes.
· Set point y control de temperaturas.
· Correcto uso de la aislación térmica.
· Consideración adecuada de la insolación en el diseño del acristalamiento (ventanas) e iluminación.
· Iluminación, equipos y artefactos eficientes.
· Set point y control de temperaturas.
Utilización de energías gratuitas
· Aprovechamiento aire exterior (free-cooling).
· Enfriamiento evaporativo.
· Enfriamiento evaporativo.
Incremento de la eficiencia energética
· Zonificación de los equipamientos para satisfacer sus necesidades particulares.
· Adecuada selección de las temperaturas de evaporación y condensación.
· Empleo de sistemas de distribución de fluidos con motores de velocidad variable.
· Aplicación de equipos de bomba de calor.
· Sistemas de cogeneración.
· Utilización del calor de condensación de equipos de refrigeración o calor de los humos en calderas.
· Recuperación del calor del aire de descarga de ventilación.
· Métodos de acumulación térmica.
· Adecuada selección de las temperaturas de evaporación y condensación.
· Empleo de sistemas de distribución de fluidos con motores de velocidad variable.
· Aplicación de equipos de bomba de calor.
· Sistemas de cogeneración.
· Utilización del calor de condensación de equipos de refrigeración o calor de los humos en calderas.
· Recuperación del calor del aire de descarga de ventilación.
· Métodos de acumulación térmica.
Correcta regulación del sistema
· Correcta regulación inicial.
· Regulación periódica para mantener altos niveles de eficiencia en el rango de trabajo.
· Regulación periódica para mantener altos niveles de eficiencia en el rango de trabajo.
Selección adecuada del equipo
La selección de equipos de capacidad muy
alta o muy baja en relación a lo requerido, hace que los componentes
trabajen alejados en su punto de máxima eficiencia, disminuyendo la
eficiencia global del sistema. Por ejemplo:
· Ductos o cañería de
escaso diámetro producen una mayor pérdida de carga en el sistema
necesitándose ventiladores y bombas más grandes. Asimismo ocurre con
el tipo y cantidad de las singularidades (codos, derivaciones,
válvulas, etc.) del trazado. Un bién diseño del sistema permite
ventiladores y bombas de menor tamaño y un menor consumo de energía.
· Un motor eléctrico sub
utilizado trabaja con bajo rendimiento y bajo factor de potencia,
pudiendo consumir incluso más energía que un motor más pequeño
utilizado a altos niveles de carga.
· Serpentines muy pequeños
-en relación a una capacidad dada- demandan caudales de líquido
mayores para cumplir con la capacidad. Serpentines muy grandes,
subutilizados, presentan coeficientes de transferencia de calor bajos.
· Ventiladores
seleccionados en un punto de trabajo muy alejado de su punto de máximo
rendimiento, demandan más potencia por unidad de caudal desplazado.
Evidentemente el aspecto energético no es lo
único a considerar al seleccionar un equipo y no siempre es posible
compatibilizar los requerimientos con el máximo rendimiento de un
equipo.
Free cooling
|
Recuperadores de calor aire - aire
Cuando se requiere renovar el aire en un
recinto se agrega una carga térmica al sistema (o se pierde si se
trata de calefacción). Esa pérdida de energía puede ser importante en
especial cuando no es posible recircular parte del aire (clínicas,
hospitales, laboratorios) permite reducir la carga térmica. Asimismo
en locales que requieren altas tasas de renovación de aire
(restaurantes, teatros, etc.).
Los sistemas de recuperación de calor
aire-aire permiten la renovación de aire fresco con mínima pérdida y
menor consumo en equipos de enfriamiento o calefacción. Se puede
distinguir entre recuperadores de calor aire-aire indirecto mediante
el uso de serpentines, como se muestra en la figura 4.
|
En el caso de los recuperadores de calor aire-aire directos (fig. 5), se trata de un equipo de placas que separan dos flujos de aire que circulan a contracorriente o de manera cruzada.
En el caso de los sistemas regenerativos
(ruedas regenerativas) puede haber también intercambio de calor
latente. Hay pequeñas filtraciones de aire ente un flujo y otro, por
lo que no son apropiados donde se requiere condiciones de higiene del
aire altas (hospitales, laboratorios).
Los beneficios que se pueden tener con estos equipos son:
· Hasta un 70% de eficiencia.
· Ahorros en energía eléctrica para generar frío (chiller)
y combustible para generar calor (caldera).
· Ahorro energía eléctrica para circulación agua (bombas).
· Al considerarse en el diseño del sistema permiten la disminución del tamaño del equipo necesario para enfriar el ambiente y por ende un menor costo inversión.
· Ahorros en energía eléctrica para generar frío (chiller)
y combustible para generar calor (caldera).
· Ahorro energía eléctrica para circulación agua (bombas).
· Al considerarse en el diseño del sistema permiten la disminución del tamaño del equipo necesario para enfriar el ambiente y por ende un menor costo inversión.
Control de caudal de aire y fluidos
Para la movilización del aire y fluidos se
requiere la utilización de ventiladores y bombas, pero no siempre se
requiere la máxima capacidad, por lo que por lo general los sistemas
operan encendiendo y apagando (control on/off) para mantener las
condiciones deseadas. Sin embargo esto en relación a un control
continúo demanda en el tiempo un mayor consumo eléctrico.
Variando la velocidad de giro de un
ventilador o una bomba se puede tener el flujo justo requerido,
minimizando el consumo de energía.
En el caso de la ventilación es de particular utilidad la regulación de caudal para:
· Regular de las condiciones de confort mediante el control del caudal de aire.
· Climatización de precisión.
· Mantención del caudal de aire a pesar del ensuciamiento de filtros (hospitales, clínicas, laboratorios).
En la figura 6, se puede ver un diagrama con las pérdidas que se generan en un ventilador de accionamiento indirecto con convertidor de frecuencia. Sólo el 54% de la energía es aportada al aire como velocidad y presión estática, el resto se pierde.
En la figura 7, podemos ver cómo el realizar un control de caudal mediante una compuerta de regulación (damper), restringimos la sección de paso del aire provocando mayor fricción (reflejado en aumento de la presión estática). Lo que se hace es disipar parte de la energía entregada al aire para disminuir la energía útil (en este caso la energía cinética y por ende el caudal de aire). Eso es equivalente a estar cocinando a llama alta y que cuando quisiéramos disminuir el aporte de calor, en vez poner en llama baja el quemador, desviáramos parte de la llama para que se perdiera en el ambiente. Es decir no hemos disminuido el consumo de energía y lo que hacemos es botar parte de la energía, empobreciendo la eficiencia.
· Climatización de precisión.
· Mantención del caudal de aire a pesar del ensuciamiento de filtros (hospitales, clínicas, laboratorios).
En la figura 6, se puede ver un diagrama con las pérdidas que se generan en un ventilador de accionamiento indirecto con convertidor de frecuencia. Sólo el 54% de la energía es aportada al aire como velocidad y presión estática, el resto se pierde.
En la figura 7, podemos ver cómo el realizar un control de caudal mediante una compuerta de regulación (damper), restringimos la sección de paso del aire provocando mayor fricción (reflejado en aumento de la presión estática). Lo que se hace es disipar parte de la energía entregada al aire para disminuir la energía útil (en este caso la energía cinética y por ende el caudal de aire). Eso es equivalente a estar cocinando a llama alta y que cuando quisiéramos disminuir el aporte de calor, en vez poner en llama baja el quemador, desviáramos parte de la llama para que se perdiera en el ambiente. Es decir no hemos disminuido el consumo de energía y lo que hacemos es botar parte de la energía, empobreciendo la eficiencia.
En contrapartida variando (en este caso
disminuyendo) la velocidad de giro del ventilador lo que hacemos es
disminuir efectivamente el aporte de energía, manteniendo alto niveles
de eficiencia. La presión estática disminuye y el caudal de aire
disminuye, siguiendo la curva del sistema. No se bota energía, se
aporta sólo la necesaria.
En la figura 8 podemos ver reflejada la
variación de la potencia consumida en el caso de utilizar un control
mediante damper en comparación a la utilización por control velocidad
giro.
En el caso de los ventiladores existen
diversas formas de controlar la velocidad de giro del ventilador. En
la figura 9 se aprecia una comparación del consumo de energía para
distintas velocidad de giro del ventilador: por regulación de tensión,
mediante un convertidor de frecuencia y con motores electrónicamente
conmutados (EC). Esta última tecnología combinada con el diseño
optimizado del conjunto motor ventilador permiten los mejores niveles
de eficiencia para cada estado de carga del ventilador.
|
Aplicando criterios de eficiencia energética
en diseño de las instalaciones, en la selección de equipos, en la
modificación de las instalaciones existentes, en el mantenimento, en
la configuración y en el control posterior a la puesta en marcha, es
posible lograr importantes ahorros en gastos operacionales por
concepto de energía. Estos ahorros permiten financiar en corto tiempo
los costos adicionales que puedan significar los equipos y las
modificaciones necesarias.
muy muy interesante