La Ventilación y sus Aplicaciones
El Gimnasio
La ventilación cuenta con una amplia
variedad de aplicaciones para la industria, ventilación de edificios,
ventilación de gimnasios o instalaciones deportivas, ventilación de
plantas industriales, presurización de escaleras, extracción de en
restaurantes y cocinas industriales, etc. Aplicaciones de diversa índole
en este ramo nos ha motivado a plasmar el siguiente problema y su
solución.
Para este problema se muestra el
diagrama de un gimnasio (figura 1) con los datos pertinentes respecto a
su altura, volumen de aire requerido y disminuciones totales. Los
asientos de los espectadores están a 6 pies sobre el nivel del piso. En
los vestidores no se pueden instalar rejillas de salida en el piso ni en
las paredes.
El siguiente problema muestra el
diagrama de un gimnasio con los datos pertinentes respecto a su altura,
volumen de aire requerido y dimensiones totales.
Los asientos de los espectadores están a
6 pies sobre el nivel del piso. En los vestidores no se pueden instalar
rejillas de salida en el piso ni en las paredes. Seleccione el sistema
de difusores de aire para la estructura completa.
Solución al Problema
Sería deseable instalar un sistema
perimetral a través de toda la estructura, sin embargo no en todos los
espacios está disponible el área del piso para este fin; además, se
busca optimizar la circulación del aire en la parte central del gimnasio
por medio de un sistema de descargue desde el techo. La entrada a la
instalación está sujeta a grandes cargas de infiltración y tiene una
gran área de ventanales. Por lo tanto, deben instalarse las rejillas de
salida en el piso, a lo largo del perímetro. La longitud perimetral de
este lugar es de 50 pies, de los cuales 12 pies correspondan a puertas.
Lo anterior significa que se puedan instalar difusores a lo largo de 38
pies, si fuera necesario. El ruido no constituye un factor limitante, y
el desplazamiento inercial máximo debe de ser de 12 pies, con base en el
ADPI. Recurriendo a las tablas, el difusor de 2 pulgadas de tamaño
produce un desplazamiento inercial máximo de 12 pies, tiene una pérdida
total de presión de 0.08 in. Wg, un NC de 23 y una capacidad de 66
cfm/ft. La longitud total de los difusores requerida sería entonces de:
1000
Ld = —— = 15
66
Ld = —— = 15
66
Esta longitud total debe ser dividida en cuatro secciones iguales y ubicada como se muestra en la figura 1.
La oficina y las aulas deben estar
equipadas con rejillas de salida perimetrales. El desplazamiento
inercial debe ser de 12 a 15 pies, y un NC de 30 resultaría aceptable.
De acuerdo con las tablas, puede utilizarse un difusor de 3 pulgadas de
tamaño, con una capacidad de 115 cfm/ft. El NC es de 22 y el
desplazamiento inercial es de 15 pies, con una pérdida total de presión
de 0.08 in. Wg. Entonces la longitud total del difusor se calcula así:
600
Ld = —– = 5.2
115
Ld = —– = 5.2
115
La longitud total puede dividirse en dos
secciones, aun cuando una sola longitud de 5 pies también funciona
adecuadamente, como se muestra la figura 1. El aula de la esquina debe
de tener dos rejillas de salida.
Las gradas a cada lado del gimnasio
también deben de estar equipadas con rejillas perimetrales con flujo
hacia arriba, debido a la existencia de paredes expuestas al exterior y a
los ventanales. Un desplazamiento inercial de 10 pies sería aceptable
debido a que los asientos están a 6 pies sobre el nivel del piso.
El ruido no es un factor importante. Hay
aproximadamente 145 pies de paredes expuestas a cada lado, y se deben
suministrar 750 cfm. Por lo tanto, se requiere una capacidad de al menos
52 cfm/ft. De acuerdo con las tablas, un difusor de 2 pulgadas con una
capacidad de al menos 55 cfm/ft producirá un desplazamiento inercial de
10 pies, con una pérdida de presión total de 0.057 in wg. La longitud
total del difuso se calcula del siguiente modo:
7 500
Ld = ——– = 136.4
55
Ld = ——– = 136.4
55
ADPI = Índice de desempeño de los difusores de aire
NC = Números de criterio del ruido
CFM = Tasa de flujo volumétrico.
NC = Números de criterio del ruido
CFM = Tasa de flujo volumétrico.
La longitud total debe dividirse en al menos 5 secciones y ubicarse debajo de cada ventana.
La porción central del gimnasio debe
estar equipada con difusores redondos para techo. Las tablas contienen
los datos para ese tipo de rejilla. El área total del piso está dividida
en cuadros imaginarios, y los difusores seleccionados deben tener
capacidad para servir a esta área con un desplazamiento inercial justo
suficiente para llegar a sus límites.
Si el área total se divide en 12
cuadrados iguales de aproximadamente 25 x 25 pies, un difusor de 12
pulgadas con capacidad de aproximadamente 630 cfm en cada cuadrado
imaginario estaría en el rango aceptable, aun cuando su desplazamiento
inercial de 15 pies es ligeramente mayor. Puesto que ésta es un área de
ejercicios. Podría sacrificarse un poco el confort y utilizarse un
sistema con difusores más grandes, el cuál es más económico.
Imagine que el área está dividida en 3
cuadrados iguales 50 x 50 pies. En tal caso, cada difusor proporcionaría
unos 2500 cfm y produciría un desplazamiento inercial de 25 pies
aproximadamente. Un difusor de 24 pulgadas, el cual tiene una capacidad
de 2 510 cfm y un desplazamiento inercial de 30 pies, resultaría una
elección aceptable. La pérdida total de presión es de aproximadamente
0.094 in. Wg. El desplazamiento inercial es un poco alto. Estos
difusores deben ubicarse como se muestra en la figura 1.
Las áreas de vestidores deben estar
equipadas con difusores de techo o con rejillas instaladas en la parte
alta de la pared, ya que en este lugar el piso está totalmente cubierto
con lockers cerca de las paredes. Puesto que la humedad tiende a
condensarse con los difusores de techo, se utilizará un sistema con
rejillas instaladas en la parte superior de las paredes. Si de la tabla 2
se seleccionaron cuatro difusores de 16x 4 pulgadas con capacidad para
300 cfm, el desplazamiento inercial de 31 pies (a cero de flexión)
producirá una perdida de presión total de 0.085, in wg con un NC de 24.
El desplazamiento inercial de este difusor es menor que el requerido por
el ADPI de las tablas, por lo que, una situación crítica, tendría que
elegirse otro. Los difusores deben estar ubicados a una distancia igual
de aproximadamente 6 a 12 pies, debajo de un plafón como se muestra en
la figura 1.
Todas las rejillas para el aire de
retorno deben instalarse en el plafón, a menos que la estructura tuviera
sótano, en cuyo caso sería factible su instalación cerca del piso, si
se deseara.
Debido a que el enfriamiento y la
ventilación son factores importantes en el gimnasio y en el área de
vestidores, se utilizará un sistema de aire de retorno instalado en el
techo.
Se parte del supuesto de que la
totalidad del aire, excepto en los vestidores, fluirá de regreso a
través del sistema de retorno antes de ser expulsado al exterior.
Los sistemas de distribución de aire de
volumen variable generalmente implican el uso de difusores lineales o de
barra T y un dispositivo de medición controlado por un termostato, al
cual se le denomina caja terminal de VAV.
En la figura 2 se muestra cómo se utiliza tal dispositivo en relación con el sistema de suministro de aire y con los difusores.
La figura 3 es un esquema de una caja
terminal típica, cuyo diseño varía de un fabricante a otro. Algunas de
ellas generan su propia energía (auto-alimentadas) utilizando la energía
del aire que fluye, mientras que otras requieren energía de una fuente
externa.
Muchas de las cajas auto-alimentadas
requieren de una alta presión estática, por lo que sólo se pueden
utilizar en sistemas de alta velocidad. No obstante, existen modelos que
operan con presiones compatibles con sistemas de baja velocidad.