Eficiencia energética estimando pérdidas de refrigerante
La
gestión del refrigerante en los equipos de enfriamiento es el
mantenimiento preventivo más importante para mantener el equipo en
máxima eficiencia. Es importante decir que siempre debe funcionar el
equipo con la cantidad correcta de refrigerante. Ni mucho ni poco.
También debe asegurarse que nada entra en el sistema de refrigeración
sino un refrigerante. En este capítulo explicamos medidas comunes para
gestionar estas actividades.
Estas medidas pueden también reducirá fallos costosos en los equipos, y
extenderá la vida útil del equipo. Mantener la eficiencia y evitar
daños en el equipo son cuestiones relacionadas con la gestión de
refrigerantes.
Las
pérdidas son la principal causa de problemas relacionados con los
refrigerantes. No es usual en las enfriadoras perderá grandes
cantidades de refrigerante. Las viejas centrales de refrigeración no
bien mantenidas pierden una fracción sustancial de carga de
refrigerante a lo largo del año. Los equipos nuevos quieren una
cantidad menor pero todos pueden desarrollar pérdidas que necesitan ser
reparadas. Sólo los sistemas pequeños completamente herméticos son
inmunes a las pérdidas, e incluso estos pueden sufrir fallos de
uniones soldadas que permiten pérdidas.
TIPOS DE PÉRDIDAS
Hay
tres modos para controlar las pérdidas del sistema: pérdidas de
refrigerante, pérdidas de aire y vapor de agua en el sistema, y
pérdidas de agua en el sistema. Estos problemas pueden ocurrir o no
según las características de presión del refrigerante y el diseño del
sistema.
Pérdidas de refrigerante
La
localización de pérdidas de refrigerante tiene un importante efecto en
el consumo energético de la instalación frigorífica, veamos en qué
partes del circuito suelen producirse en la práctica.
Si
la presión del refrigerante en el interior del sistema es mayor que la
presión atmosférica, el sistema puede perder refrigerante. La pérdida
de refrigerante causa una operación ineficiente de todo el sistema de
enfriamiento.
Para
incrementar la presión, los refrigerantes comunes son siempre de alta
presión. Las presiones de vapor de estos refrigerantes están por encima
de la atmosférica incluso en el lado de succión del compresor.
Algunos
refrigerantes de baja presión operan a presiones superiores a la
atmosférica en el lado de descarga del compresor, lo cual incluye al
condensador. Por tanto, el lado de alta presión de estos sistemas puede
perder refrigerante.
Los
refrigerantes de baja presión ser pierden en el sistema por la acción
de las unidades de purgado, que se requieren en todos los sistemas que
usan refrigerantes de baja presión. Esto no es una pérdida que en el
sentido, pero tienen el mismo efecto. La operación de las unidades de
purgado está relacionada con las pérdidas de aire en el sistema.
El
coste de sustituir el refrigerante perdido es significativo, por no
hablar de las connotaciones ambientales de estas pérdidas. Y lo peor
aún es que si no se controla el refrigerante, perdemos cantidades caras
del mismo tendremos problemas de rendimiento en la instalación.
Pérdidas de aire y vapor de agua
El
sí la presión del refrigerante en el interior del sistema es inferior a
la atmosférica, puede entrar aire por las grietas del sistema, y el
aire transporta a vapor de agua. La presencia de gases no refrigerantes
reduce la eficiencia.
En
las plantas frigoríficas que utilizan refrigerantes halocarbonados, la
humedad y el aire pueden causar también serios daños. El aire y la
humedad comienzan a daña el circuito de enfriamiento tan pronto como
entran en el sistema, incluso aunque se hayan instalado unidades de
purga para eliminarlos.
Pérdidas de agua en el sistema
En
el caso de las enfriadoras de agua con condensadores de agua fría hay
problemas adicionales provocados por las pérdidas de agua en el lado
del refrigerante del sistema. Los daños provocados por el agua son los
mismos que los generados por el vapor. Con pérdidas de líquidos de
cualquier tamaño, los efectos pueden ser mucho más severos.
La
ruta más probable de pérdidas de agua es a través del evaporador de
una enfriadora de agua. Esta parte del sistema tiene una presión
interna más baja. El factor crítico es el diferencial de presión en el
evaporador cuando el compresor está funcionando. Incluso con algunos
refrigerantes de alta presión, la presión del agua en el evaporador
puede ser mayor que la presión del refrigerante. Esto se debe a que el
evaporador puede estar sujeto a grandes presiones hidrostática del
sistema alto de distribución de agua fría.
El
agua puede también entrar en el sistema a través de un condensador de
agua fría. Este riesgo existe principalmente en sistemas que usan
refrigerantes de baja presión. La mayor parte de los refrigerantes de
alta presión tienen una presión que es lo bastante alta como para
resistir la entrada de pérdidas de agua en el condensador.
Para localizar pérdidas en el sistema de enfriamiento, recomendamos las siguientes localizaciones:
· Sellado de ejes de compresores con motores de transmisión externa.
· Ejes de operación para las aletas de vía de admisión en enfriadoras centrífugas.
· Cualquier mecanismo de movimientos que se transmita a través de la carcasa.
· Cajas
de cableado que pasan a través del lado del refrigerante del sistema
para motores internos, descargador es de cilindros, sensores, etc.
· Conexiones de carga.
· Huecos de medidores.
· Accesorios roscados.
· Juntas.
· Aletas de serpentinas de refrigeración, especialmente en conexiones soldadas.
· Uniones
soldadas, especialmente en viejas unidades donde la corrosión interna
puede haber penetrado al a través de las imperfecciones de la
soldadura.
SÍNTOMAS DE PÉRDIDAS
El
primer paso para gestionar las pérdidas es conocer dónde está el
problema. En primer lugar debe mantenerse un registro continuo de la
cantidad de refrigerante que debe usarse para rellenar el sistema. En
sistemas con refrigerantes de presión positiva, las pérdidas de
refrigerante es indican la existencia de grietas. En sistemas con
refrigerantes de presión negativa, las pérdidas de refrigerante se
indican una ineficiencia o disfuncionamiento de la unidad de purgado, o
una pérdida de aire importante en el sistema.
En
sistemas con unidades de purgado, debe registrarse el tiempo que la
unidad de purga opera. Esto se debe a la presión parcial que los gases
no refrigerantes añaden a la presión parcial de los gases del
refrigerante.
Sí
en el sistema cae la carga, la falta de refrigerante puede crear una
caída de presión que enmascara la elevación de la presión causada por
la presencia de aire. Esta es una condición de ineficiencia.
MÉTODOS PARA DETECTAR PÉRDIDAS
La
mayoría de las pérdidas de refrigerante se producen muy lentamente, lo
cual hace difícil su detención. Los métodos que pueden usarse para
detectar pérdidas dependen del tipo de refrigerante y de la
localización de la pérdida en el sistema. Algunos de los métodos
comunes que podemos mencionar para detectar pérdidas son los
siguientes:
· Apariencia visible de corrosión.
Cuando el refrigerante se escapa se combina con vapor de agua en el
aire y forman ácidos altamente corrosivos. Una estrategia es localizar
componentes de acero con óxido y corrosión de color verde en aleaciones
de cobre.
· Burbujas jabonosas: el
uso de burbujas jabonosas puede ser interesante para detectar pérdidas
de cualquier tipo de refrigerante. El procedimiento es humedecer el
agua sospechosa y buscar burbujas. Incluso las grietas más pequeñas
crean burbujas si la solución jabonosa proporciona suficiente
cobertura. Este método puede fallar si la solución jabonosa drena o
puede caer.
· Detector de ionización electrónico
(electronic ionization detector): Es un nuevo tipo de ensayador de
refrigerantes halocarbonados. Funciona y analizando el gas halocarbonado
entre electrodos de platino cargados y sintiendo la ionización de la
corriente. Es muy sensible.
· Tintes en el aceite refrigerante: es
un viejo método que puede ser conveniente para refrigerantes que
transportan aceite en el sistema. El cliente se desplaza con el aceite, y
aparece en los puntos de pérdida. Hay tintes fluorescentes disponibles
que pueden ser tan pequeños como una lámpara ultravioleta portátil.
· Olor:
En refrigerantes, el amoniaco y otros gases de fuerte olor, pueden
detectarse por este sistema la existencia de grietas lo bastante
grandes.
PÉRDIDAS EN CONDENSADORES Y EVAPORADORES DE ENFRIADORAS
El
refrigerante puede perderse en el agua del evaporador o condensador, y
la primera pista será indirecta. Sí añadimos refrigerante y no
encontrar pérdidas externas, sospecharemos que las pérdidas están en el
lado del agua. Para localizar las pérdidas, se vaciará el evaporador o
condensador y ensayará buscando pérdidas de refrigerante.
Un
primer control de pérdidas en el evaporador puede hacerse usando
detectores de pérdidas en el tanque el sistema de agua de venteo de
agua fría. Este ensayo no puede detectar pequeñas pérdidas, y tampoco
detectar refrigerantes que estén completamente disueltos o químicamente
alterados por el agua.
Como
un primer control de pérdidas en el condensador, puede usarse un
detector de refrigerante sensible en el punto en donde el agua de
enfriamiento o se bombea al a la torre de enfriamiento o en el punto de
succión. Este ensayo no puede revelar pequeñas pérdidas.
Aplicando
los diferentes sistemas de control de pérdidas puede conseguirse una
mejora en la eficiencia que en promedio irá del 5 al 20 %
La gestión adecuada del refrigerante puede mejorar significativamente la eficiencia del sistema, lo que puede resultar en ahorros de energía de entre un 5% y un 20%. Es fundamental realizar inspecciones regulares y reparar las pérdidas tan pronto como sean detectadas.