CURSO DEL REFRIGERANTE R407C 3ª parte

 

NUEVO GAS R407C

 El nuevo refrigerante R407C tiene casi las mismas características que el refrigerante R22, pero ofrece menos rendimiento y eficiencia. Haier ha desarrollado la siguiente tecnología para salvar estos problemas.

1. Compresores rotativos con tecnología innovadora, de alta eficiencia energética que proporcionan
mayor eficacia y rendimiento.

2. Batería de gran eficacia que mejora en los tubos de transmisión de la batería, así como en la de
sus aletas.

3. Mejores controles electrónicos para poder detectar con gran precisión un sobrecalentamiento o
sobreenfriamiento del gas R407C, para así asegurar que el control sea aún más eficiente.

4. Nuevo sistema de control del compresor. Este nuevo método de control de precisión sigue las fluctuaciones de carga, utilizando al máximo el funcionamiento permisible del compresor.

PROGRAMA PARA LA PROHIBICIÓN DE LOS HCFC Y LOS CFC

Introducción
Los clorofluocarbonos o CFC, inventados en 1930, fueron usados en multitud de aplicaciones: agentes limpiadores, propelentes, espumado, así como en refrigeración.

Sin embargo debido a la destrucción de la capa de ozono, en estos momentos están prohibidos.

Historial
La tabla siguiente muestra la secuencia en la eliminación e implantación de otro refrigerante no dañino para la capa de ozono.


Producción de HCFC

La figura tiene como situación inicial el año 1998
1) Mezcla no azeotrópica de refrigerante: mezcla de dos o más refrigerantes cuyos puntos de ebullición son diferentes.

2) ODP (potencial de destrucción de ozono): Los valores se indican con relación al R11 que le asignamos valor 1.

3) GWP (Potencial de Calentamiento del Planeta): Los valores se indican con respecto al GWP del CO2 que tiene valor 1.

4) Temperatura de trabajo: 50º C.

5) COP (Coeficiente de operación): Temperatura entre 0º y 50º C

6) Punto de ebullición: Temperatura a la cual el R407C comienza a hervir a temperatura atmosférica.

CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO


Descripción general de los aceites
Como consecuencia de las características del R407C, nos podemos encontrar las siguientes propiedades:

Menos acción lubricante debido a la ausencia de cloro.

Menos retorno de aceite debido a la incompatibilidad con el aceite mineral.

Los lubricantes seleccionados para utilizar R407C son los aceites derivados del éter.

Características:

 Aplicable a productos de otros fabricantes

Hidrólisis: separación química por absorción de agua : e.g. soapifying del éter

Las cualidades del aceite éter y Suniso no se deterioran con la mezcla, mientras que el éster puede
ser hidrolizado.

Ester oil : Con 500 ppm, la acidez aumenta 100 veces.

Valor crítico : de 0,01 mg KOH/g puede llegar hasta 1 mg KOH/g.

Aceite éster: El índice de acidez total permanece invariable al añadirle agua.

Valor crítico y final : 0,01 mg KOH/g invariable.

La cualidad antioxidante la aguanta mejor el éter que el éster.

Las dos aguantan más agua que la tradicional Suniso.
¡Cuidado, no mezclarlas!

Las impurezas tienen efectos más negativos en el éter.

ABSORCIÓN DE LA HUMEDAD


Cantidad de humedad
El siguiente gráfico muestra como la cantidad de humedad modifica la vida del aceite, tanto mineral como sintético.


ppm: (partes por millón), número de partículas en una muestra de un millón de partículas.

Para la instalación con aceite éter, el promedio de partículas de humedad es aproximadamente 75 ppm, y el máximo admitido es de 140 ppm.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD


La seguridad de las personas es primordial. Al emplear R407C es importante conocer los procedimientos de seguridad y como actuar en caso de emergencia.

La información específica sobre salud y seguridad de cada refrigerante esta disponible por parte de los fabricantes. Obtenga una copia y familiarícese con su contenido.

PRECAUCIONES:

Vístase de forma segura: mono, guantes, gafas de protección, etc.

Al igual que con otros refrigerantes, las salpicaduras o pulverizaciones de líquido pueden provocar
quemaduras por congelación en la piel u ojos. El ácido de aceites o refrigerantes contaminados
también pueden provocar quemaduras o irritación de la piel.

Lleve con su equipo un botiquín de primeros auxilios que incluya un lava ojos.

Compruebe que el analizador y sus complementos están en perfecto estado, limpios y sin fugas. No
use el analizador en otros equipos cuyo refrigerante esté contaminado o que usen aceites minerales.

Nunca recupere refrigerante contaminado en envases de refrigerante nuevo y limpio, emplee envases
específicos para recuperación.

Al recuperar refrigerante usado, considere el espacio necesario para dar cabida al aceite cuando
calcule la capacidad del envase.

Cualquier aceite mineral introducido en un circuito que contenga aceite sintético provocará el apelmazamiento del aceite sintético obstruyendo los capilares.

Los aceites sintéticos son altamente higroscópicos, debe extremar las precauciones contra cualquier
tipo de humedad.

 